设备间的缆线敷设...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-4-13 18:04 251 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
设备间内线缆的敷设方式主要有活动地板方式、地板或墙壁内沟槽方式、预埋管路方式、机架走线架方式等、,应根据房间内设备布置和缆线走向的具体情况,分别选用不同的敷设方式。

1.活动地板方式
这种方式是线缆在活动地板下的空间敷设,由于地板下空间大,因此电缆容量和条数多,路由自由端接,节省电缆费用,缆线敷设和拆除均简单方便,能适应线路增减变化,有较高的灵活性,便于维护管理,但造价较高,会减少房屋的净高,对地板便面材料也有一定要求,如耐冲击性、耐火性、抗静电、稳固性等。

2.地板或墙壁内沟槽方式
这种方式是缆线在建筑中预先建成的墙壁或地板内沟槽中敷设,沟槽的断面尺寸大小根据缆线终期容量来设计,上面设置盖板保护。这种方式造价活动地板低,便于施工和维护,也利于扩建,但沟槽设计和施工必须与建筑设计和施工同时进行,在配合协调上较为复杂。沟槽方式因是在建筑中预先制成,因此在使用中会受到限制,缆线路由不能自由选择和变动。

3.预埋管路方式
在建筑的墙壁或楼板内预埋管路,其管径和根数根据缆线需要来设计。穿放缆线比较容易,维护、检修、和扩建均有利,造价较低,技术要求不高,是一种罪常用的方式。但预埋管路必须在建筑施工中进行,缆线路由受管路限制,不能变动,所以使用中会受到一些限制。

4.机架走线架方式
这种方式是在设备(机架)上沿墙安装走线架(或槽道)的敷设方式,走线架和槽道的尺寸根据缆线需要设计,它不受建筑的设计和施工限制,可以在建成后安装,便于施工和维护,也有利于扩建。机架上安装走线架或槽道时,应结合设备的结构和布置来考虑,在层高低的建筑中不宜使用。