千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3114 |主题: 9379

发新帖
打印 上一主题 下一主题

楼控系统中,传感器该如何选择?...

[复制链接]
山东科普 发布于: 2018-4-12 15:48 1011 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前言


楼控系统中会用到各式各样的传感器,对于传感器的选择有许多方面需要注意。传感器的精度和量程应当满足系统控制及参数测量的要求。


温度传感器

仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用分度号为Pt1000的B级精度(二线制);
当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用分度号为Pt100的**精度(三线制);
温度传感器的量程的确定,应按照测点温度的1.2~1.5倍考虑。管道内的温度传感器的热响应时间应当不大于25s。室内外温度传感器的热响应时间应当不大于150s。

湿度传感器

安装应避免在热源、水滴附近,应考虑空气流通型,能反映被测房间,或者风道空气状态的位置,响应时间不应大于150s。

流量传感器

量程选择应为系统最大流量的1.2~1.3倍考虑。并应考虑到传感器应耐受管道介质的最大压力,具有瞬态输出。

液位传感器

量程宜为正常液位的2倍。

风量传感器

宜选用皮托管风量测量装置。

压力传感器

压力传感器的工作压力应大于测点压力可能最大压力的1.5倍,量程应为测点压力的1.2~1.3倍。

智能传感器

应考虑以太网或者现场总线通信接口。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wysun1818 发表于 2018-10-26 12:27:09
学习了,谢谢分享经验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城