随着网络计算机应用的普及和数字化城市的快速发展,智能化建筑和综合布线已经非常普遍,同时深入影响着人们的生活。综合布线系统是一个非常重要且复杂的系统工程。因此,综合布线系统的设计和施工技术就显得非常重要,特别是配线端接技术直接影响网络系统的传输速率,从而影响网络的稳定性和可靠性,也直接决定综合布线系统永久链路和信道链路的测试结果。

网络配线端接是连接网络设备和综合布线系统的关键施工技术,通常每个网络系统管理间有数百甚至数千跟网络线。一般,每个信息点的网络从设备跳线—墙面模块—楼层机柜通信配线架—网络配线架—交换机连接跳线—交换机连线等,需要平均端接10~12次,每次端接8个芯线,因此,在工程施工中,每个信息点大约平均需要端接80芯或者96芯,因此熟练掌握配线端接技术非常重要。

如果进行1000个信息点的小型综合布线系统 工程施工,按照每个信息点平均端接12次计算,该工程总共需要12000次,端接线芯96000次,如果操作人员端接线芯的线序的接触不良误率按照1%计算,将会有960个线芯出现端接错误,假如这些错误平均出现在不同的信息点或者永久链路,其结果是这个 项目可能有960个信息点出现链路不通,将造成非常大的经济损失,严重时会直接导致该综合布线系统无法通过验收和正常使用。

按照GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》和GB50321-20007《综合布线系统工程验收规范》的规定,对于永久链路需要进行11项技术指标测试。除了上面提到的线序和电气接触直接影响永久链路测试指标外,还有网络外皮剥离长度,拆散双绞线长度,拉力,曲率半径也直接影响永久链路指标,特别在67类线综合布线工程施工中,配线端接技术是非常重要的。