千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

五类线可以用PVC管走室外吗?...

[复制链接]
shun 发布于: 2002-10-16 15:07 1149 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
香山居士 发表于 2002-10-16 16:01:00

当然可以了。不过不能超过一百米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caiyf 发表于 2002-10-16 16:10:00
室外明装应注意过线盒及连接件的密封,暗埋时就不好用室内五类线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
czhhui 发表于 2002-10-16 16:12:00
没有问题,做好防水就行了。当然不要超长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gjlyh 发表于 2002-10-17 08:31:00
最好用室外光缆,或大对数五类的充油电缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
stevenwang 发表于 2002-10-17 08:36:00
本公司現有專業的超五類室外線,防水防潮,抗紫外線.特性100%達到tia標準
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
panther 发表于 2002-10-17 09:18:00
虽然说五类线可以用PVC管走室外(前提是做好密封工作),但是我觉得最好不要这样做!因为PVC老化的比较快,不用多长时间它的密封效果就会大大降低,本人在山东德州遇到过一家公司用PVC走室外的情况,但是时间不长就不行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
柱子 发表于 2002-10-17 10:11:00

可以,但不建议采用!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jeffrey2002 发表于 2002-10-17 11:40:00

问题不大!只要密封好就可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sky_ 发表于 2002-10-17 11:47:00
看看甲方要求呀,
你把利害关系说明白,让甲方来选择了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qzou 发表于 2002-10-17 23:14:00
在多雷雨季节,很可能会被雷打掉的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wssk 发表于 2002-10-20 19:50:00
不如直接用室外线不就可以了吗,造价还便宜些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liweimail 发表于 2002-10-20 21:44:00
可以
但是寿命不会很长
记得做好防水的工作
最重要的是要把厉害关系告诉甲方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sxfqd 发表于 2002-10-21 08:46:00
用室外线多好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
飞天明月 发表于 2002-10-21 08:52:00
用PVC管敷设,可能在雷雨天气容易受雷击,导致交换设备损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
hanzhongguo 发表于 2002-10-21 09:38:00

没问题呀。只要PVC没有问题就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
九月茉莉 发表于 2002-10-21 14:20:00
我做过五类线走室外,穿钢管,做好接地和防水,不超过100M,效果还可以。:)用PVC管效果不是很好。