消防报警系统故障分析及常见问题汇总...

[复制链接]
luorex 发布于: 2017-7-29 17:15 187 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
消防安全一直是居民和物业管理处最关心的问题,为了让居民的生命财产安全有保障,物业管理都会定期对消防报警系统进行维护管理,下面是深安集团为大家总结的消防报警系统常见故障及解决方案。
1、控制器开机无显示
  1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。
  2)开关电源故障。
  3)控制器液晶模块故障。

  2、控制器显示备电故障
  1)检查蓄电池电压,蓄电池电压应为21伏以上,如电池损坏则需要更换。
  2)检查备用电源开关是否打开。
  3)控制器CPU板故障。

  3、控制器显示主电故障
  1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。
  2)开关电源故障。
  3)控制器CPU板故障。

  4、控制器显示未编故障
  1)可能部件未编程,需要将程序编上。若还报,则检查部件地址是否正确。
  2)若编上程序后还报,则检查部件地址,看是否正确。
  3)以上都正确的情况下,则说明部件故障,需将故障部件发回厂家维修。

  5、因输入模块、输入输出模块受干扰,造成系统工作不正常
  当输入模块、输入输出模块反馈端的反馈信号线来自强电柜时,可能会带来强电干扰信号,造成该模块、某回路,乃至整个系统工作不稳定,可通过继电器无源触点接入模块输入端来解决。

  6、常见线路问题
  1)总线接地、总线对地绝缘阻值太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等);
  2)总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低;
  3)24V电源接反(造成模块报24V断线故障);
  4)24V与总线接混淆(24V错接到总线端子,总线错接到24V端子);
  5)室外线路未采取防雷、避雷措施,经常因雷击造成系统损坏。
  解决方法:
  在线路敷设完成后,应测试线路对地电阻,应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。
  测试总线、24V电源、电话线的线间电阻,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。
  检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻,不应出现短路现象。
  室外布线应穿钢管附设,并采取防雷、防水措施。

  7、常见干扰问题
  1)DC24V电源受380V动力电的干扰,造成系统工作不稳定甚至输入输出模块误动作。此类设备控制箱的动作反馈线应使用护套绞合屏蔽线,屏蔽层接大地,否则对24V电源地有交流感应信号。(也可通过另加继电器隔离解决)
  注意:配电柜反馈信号线不能与380V动力线敷设在一起,输入输出模块不能置于控制箱内。
  2)广播线与总线在同一个管内,造成回路报故障。(曾出现过类似现象,广播线属强电线路,不能与总线、24V线穿在同一个管道内,必须单独穿管。)
  3)保护变压器的感温电缆引入的交流干扰造成输入模块报故障。(可通过继电器转换、隔离来解决。)
  4)交流电源采用UPS供电,而UPS输出电压有杂波,通过电源给系统带来干扰,出现故障、误动作等现象。(曾出现过类似现象,最后通过更换交流供电电源解决)