张力围栏和红外对射一起用,布线要怎么布,总线需要布一条还是两条,布一条怎么来控制张力探测器的布防撤防,做过的兄弟指点一下
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
长城电子围栏 发表于 2017-4-20 12:45:19
你就把张力围栏当作是一个探测就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
七喜 发表于 2017-5-17 15:07:43
电子围栏如果需要和值班室软件或者报警主机通讯,就需要布设一根485通讯线,线缆大致是rvvp2*1.0mm²,长度不能超过1200米,如果红外对射和电子围栏主机离的不远就把红外对射的信号线布设到电子围栏主机所在地方,安装一个双防区输入模块或者两个单防区输入模块来解决通讯的问题,望对你有帮助!