       PoE交换机的作用在安防工程应用中,说大大不过主要设备,说小却又必不可少。但实际应用过程中,碰到问题常常不知其所以然。针对该情况,在施工前就应该将一些注意事项考虑到位,减少后续工程的维护量,丰润达小编特地整理了以下几点。

               

       一,供电距离
       PoE供电距离是由数据信号和传输距离决定,而数据信号的传输距离由网线决定。
       1,网线要求
       网线的阻抗越低,传输距离越远,所以首先要保证网线的质量,购买正品,推荐使用超五类网线(外皮标注“CAT5e”字样),普通的5类线数据信号传输距离大概是100米左右。
               
       由于PoE标准有两种:IEEE802.af和IEEE802.3at标准,它们对超五类网线要求不同,不同主要体现在等效阻抗上。如100米的超五类网线,IEEE802.3at的等效阻抗须小于12.5欧姆,IEEE802.3af则须小于20欧姆。可知,等效抗阻越小传输距离越远。
              
       2,PoE标准
       保障PoE交换机的传输距离,就看PoE供电的输出电压,在标准之内(44-57V DC)尽量高,PoE交换机端口输出电压必须符合IEEE802.3af/at标准。
              

       二,非标 隐患
       非标PoE供电是相对于标准PoE供电而讲的,它的内部没有PoE控制芯片,没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持PoE都会给它供电,如果IP终端不PoE供电,就很有可能烧毁网口。

       1,少选“非标”PoE
       选择PoE交换机时尽量选择标准的,具有以下优势:
       供电端(PSE)与受电端(PD)可动态感知并调整供电电压。
       有效保护受电端(通常是IPC)不被电击烧坏(其它方面还有短路、浪涌防护等)。
       可智能检测终端是否支持PoE,在接入非PoE终端时不会供电。
       非标PoE交换机通常为了节省成本,并没有以上安全措施,故存在一定的安全隐患。但也并不是一定不能使用非标PoE,当非标PoE电压与受电设备的电压匹配时,也是可以使用的,且能减少成本。

       2,不用“假”PoE
       假PoE设备只是通过一个PoE合路器将DC电源合并到网线中,不能通过标准的PoE交换机来供电,否则设备会烧坏,故假PoE设备不要用。在工程应用中,不仅要尽量选择标准的PoE交换机,还要选择标准的PoE终端 。

       三,级联问题
       交换机级联的层数涉及到带宽的计算,简单举例:
       如果采用100Mbps网口的交换机级联到中心,有效带宽即45Mbps(带宽利用率≈45%),如果每台交换机分别连接了共15M码率的监控设备,即占单台交换机带宽的15M,则45/15≈3,可级联3台交换机。
               

       带宽利用率为什么约等于45%?实际以太网IP分组报头约占总流量的25%,实际可利用链路带宽为75%,实际应用中考虑预留带宽30%,所以保险估认带宽利用率为45%。

       四,端口识别
       1,接入与上行端口
       交换机的端口有接入、上行之分,是为了更好的区分业务,简化维护,从而规定的不同端口角色。
       接入端口:顾名思义就是直接连接终端的接口(IPC、无线AP、PC机等)
       上行端口:与汇聚或核心网络相连的端口,通常其接口速率更高,不支持PoE功能。
        2,丰润达PoE交换机
       丰润达的PoE交换机有:普通接入端口、上行端口。其中普通接入端口支持PoE功能,而上行口又有普通RJ45口、SFP光口等几种。

       知识延伸:如何为设备配置PoE交换机
       PoE交换机有两种供电标准,IEEE802.3af和IEEE802.3at。市面上最常见的摄像机功率为7W,使用af标准的PoE交换机即可。如果摄像机超过16W以上,则需使用at标准的PoE交换机。若摄像机功率为30W以上,需要使用专用PoE供电模块供电。

       另外,还需看PoE交换机的总功率。在IEEE802.3af标准下,它能够供满4个端口(60/15.4=4),即可以同时给4个摄像机供电,也就是满载供电。如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给2个端口供电了(60/30=2)。


      一般同时支持af/at标准的PoE交换机,它的供电功率是自适应的