弱电接地请告知...

[复制链接]
mzed 发布于: 2004-2-20 13:51 843 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问一下,在弱电设备接地是接在建筑物公共接地点(排线插上么)但是强电也接在公共接地点上,是否能行,请告知谢谢(弱电是背景音乐,安防系统,BA系统.布线系统等.)能否跟机电方的强电公用接地端子.如不行每栋大楼是否有自己的弱电接地排
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-2-20 14:16:00
首先说:每栋到楼不会有弱电接地排(一般情况)。。就一个接地。。 弱电接地是可以接到大楼的地上,但是不要和强电走一同路,你可以看看另一个贴子,上面有人也问到了。。。。用汇流排。。引下。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mzed 发表于 2004-2-20 15:50:00
能否说详细点.还有.那个贴子在那
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-2-20 15:59:00
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=61495 你看看你的意思是不是和这个问题差不多。。 有什么问题再回来说明!!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mzed 发表于 2004-2-20 17:31:00
我想问的是,打个比方:我现在把监控系统的设备外壳接地,背景音乐系统设备外壳接地,是否把各系统的设备联一条线或各系统各一条线并联到接地母排上.还要加汇流排么?(什么阳的) 对了.能否把线槽的接地跟各系统并联接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2004-2-23 09:38:00
各系统各一条线好,并联到接地母排,所说的汇流排就是一个相对大一些铜板,在铜板边周围打上小孔,用于固定接地线,然有再有一接地线引入大地。。 弱电线槽也属于保护地,可以并联在接地上。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mzed 发表于 2004-2-23 12:02:00
谢谢你的答复,还有一事请教,如果在设备间或弱电井无接地排。我是否在给系统设备上各接一根4mm2的接地母线接到汇流排上(汇流排自己做的)(能否告知要多大汇流排),在接一根接地线到总接地母排上,行么????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2004-2-23 13:03:00
如果没有接地排,那你只好这么做了,用接地线引到汇流排,汇流排是自己作的。 大小按接地个数没有固定的尺寸。。如果机房专用地,接到汇流排后就直接引入大地接地了。如果用大楼的地,那还要接到接地母排上去。。