请给位大哥帮忙
机房地面是先做线槽还是先做保温棉敷设
110指挥中心方案求助 mzed321@163.com
请求帮帮
各位请帮帮我,谢谢了!
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
防雷&接地
›
弱电接地请告知
弱电接地请告知...
[复制链接]
mzed
发布于: 2004-2-20 13:51
843 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
请问一下,在弱电设备接地是接在建筑物公共接地点(排线插上么)但是强电也接在公共接地点上,是否能行,请告知谢谢(弱电是背景音乐,安防系统,BA系统.布线系统等.)能否跟机电方的强电公用接地端子.如不行每栋大楼是否有自己的弱电接地排
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
超导体
当前离线
积分
100909
沙发
超导体
发表于 2004-2-20 14:16:00
首先说:每栋到楼不会有弱电接地排(一般情况)。。就一个接地。。 弱电接地是可以接到大楼的地上,但是不要和强电走一同路,你可以看看另一个贴子,上面有人也问到了。。。。用汇流排。。引下。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mzed
当前离线
积分
816
板凳
mzed
发表于 2004-2-20 15:50:00
能否说详细点.还有.那个贴子在那
回复
支持
反对
使用道具
举报
超导体
当前离线
积分
100909
地板
超导体
发表于 2004-2-20 15:59:00
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=61495 你看看你的意思是不是和这个问题差不多。。 有什么问题再回来说明!!~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
mzed
当前离线
积分
816
5
#
mzed
发表于 2004-2-20 17:31:00
我想问的是,打个比方:我现在把监控系统的设备外壳接地,背景音乐系统设备外壳接地,是否把各系统的设备联一条线或各系统各一条线并联到接地母排上.还要加汇流排么?(什么阳的) 对了.能否把线槽的接地跟各系统并联接地.
回复
支持
反对
使用道具
举报
超导体
当前离线
积分
100909
6
#
超导体
发表于 2004-2-23 09:38:00
各系统各一条线好,并联到接地母排,所说的汇流排就是一个相对大一些铜板,在铜板边周围打上小孔,用于固定接地线,然有再有一接地线引入大地。。 弱电线槽也属于保护地,可以并联在接地上。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mzed
当前离线
积分
816
7
#
mzed
发表于 2004-2-23 12:02:00
谢谢你的答复,还有一事请教,如果在设备间或弱电井无接地排。我是否在给系统设备上各接一根4mm2的接地母线接到汇流排上(汇流排自己做的)(能否告知要多大汇流排),在接一根接地线到总接地母排上,行么????
回复
支持
反对
使用道具
举报
超导体
当前离线
积分
100909
8
#
超导体
发表于 2004-2-23 13:03:00
如果没有接地排,那你只好这么做了,用接地线引到汇流排,汇流排是自己作的。 大小按接地个数没有固定的尺寸。。如果机房专用地,接到汇流排后就直接引入大地接地了。如果用大楼的地,那还要接到接地母排上去。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies