千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6282 |主题: 38728

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于布线的几个问题,想请教一下有经验的大神!!!...

[复制链接]
wellsun 发布于: 2016-8-31 06:50 263 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟不才,对弱电布线不是太在行,有几个问题,一直想弄明白,还望论坛里有过施工经验的大神们,给予一一指点。
1)网线和电话线(弱电类)和电线(强电类),可以分开走地管吗(就是在地砖下面分开铺管)?或者说,弱电类走地管,强电走顶,这样可以吗?
2)弱电类的网线、电话线,可以在同一根管内走线吗?如果还有闭路电视信号线的话,是不是另开一条管走线?
3)弱电类走线,从汇聚点(就是信息柜或是机柜所在处)出发,到各布点的信息面板下面,铺管是走直线到各个房间(据说这样方便穿线)?还是要绕道时,顺墙根到各个房间?
4)弱电管到房间布点,转弯到墙面信息面板时,弯头是用弯管器直接弯成有弧度的90度(据说这样方便穿线?还是说,用90度弯头,走到信息面板(这样好像不太好穿线)?
5)如果为了以后的智能家居扩容需要,除了网线、电话线、闭路电视信号线,还需要铺设什么线呢?

还请专业人士,不吝指教,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
q274509884 发表于 2016-9-1 10:53:50
本帖最后由 q274509884 于 2016-9-1 11:00 编辑

1、弱电强电必须分开2、弱电类可以共用同一管道,考虑施工穿线可分开,甚至有的工程采用了单线单管策略。
3、尽量走直线少转弯

4、90度转弯需要用弯管器,成品弯头曲率半径不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gph 发表于 2016-9-1 23:17:47
本帖最后由 gph 于 2016-9-1 23:20 编辑

1、强电和弱电一定要分开敷设,这个规范已定要遵守,是做工程的人底线。2、监控的线最好不要和网络电话走一根管,具体理论参数我说不出来,只是工程经验。3、至于你说的布线走向,我都是遵循横平竖直的方式,在有利于施工的时候外观要好看,在一个工作面交叉施工的时候有时候也顾不了那么多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城