综合布线安装中,线缆常常需要弯曲布设,而线缆的最低弯曲半径必须要满足布线标准要求,如果不能满足最低弯曲半径要求,那么电缆久有可能会损坏,导致电缆新能下降。比如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在电缆走线中未能正确控制弯曲半径。而在光线系统,则可能会导致高衰减。这些效应可能仅在一个波长上才会显现,尽管如此,使用正确的安装技术、防止可能出现的损坏同样非常关键。

可以允许的电缆最低弯曲半径通常取决于两个数字。在拉入电缆时的半径要高于在安装时的最低弯曲半径。这是因为在拉入时,电缆处于拉伸过程中,因此更可能损坏。安装的电缆不承受拉力,受到损坏的可能较低。考虑到这一点,在整个走线过程中,与配线架或插座的端接点相比,必需指定更高的弯曲半径。

要记住的重要一点是,一旦超过了弯曲半径,那么极有可能已经发生损坏。只是拉直电缆并不能保证电缆性能。

最小弯曲半

最小弯曲半径还需要参考电缆直径。它通常用D (电缆直径)的倍数表示。六类电缆的直径一般大于超五类电缆,因此六类系统的实际半径一般要大于超五类系统中使用的电缆。

超五类和六类电缆比较

遗憾的是,市场上没有智能化的工具,能够使电缆弯曲半径保持正确的直径倍数,也没有任何途径检查是否已经超过最低弯曲半径。如果空间允许,可以使用尺子测量弯曲半径,但出于实用性考虑,技术人员能够目测熟悉正确的电缆弯曲半径,以可以识别、并迅速校正任何问题非常重要。

不同标准之间的规范及水平电缆和主干电缆之间的规范不断变化,也使弯曲半径管理更加困难。

下表说明了电信布线标准规定的最低弯曲半径。如果其与电缆制造商提供的最低弯曲半径不同,那么应以高者为准。弯曲半径是直径的四倍与弯曲半径是直径的八倍比较。

光纤主干电缆的弯曲半径是直径的六倍、八倍和十倍比较。

使用日用品说明40毫米弯曲半径。

在确定电缆管道和干线规格时,特别是在有弯曲或拐角时,必须考虑弯曲半径。记住,即使管道规格足以实现直接走线,但在拐角处仍要监测电缆的最低弯曲半径。