千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖

220V电压,传输5KM,功率达到1KW,需使用多大的电缆...

[复制链接]
owen51888 发布于: 2016-7-28 14:54 1062 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
220V电压,传输5KM,功率达到1KW,需使用多大的电缆?怎么计算电缆的大小选择?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

nissin 发表于 2016-7-29 17:15:46
口诀:截面增大荷矩大,电压降低平方低。2.5平方的铝线压降为20kw.m-1%,2.5米铜线的压降为34kw.m-1%,4平的铝线为20*4/2.5=32kw.m-1%,4平方的铜线为34*4/2.5=54.4kw.m-1%,依次类推,6平方34*6/2.5=81.6kw.m-1%,10平方34*10/2.5=136kw.m-1%,16平方34*16/2.5=217.6kw.m-1%,好了,假如采用10平方米的线缆,那么压降为负荷矩(负载*米数)=1*5000/136=36.7,用10平方的线缆压降为传输电压的36.7%,在该线路中,损失了80.7V,采用16平的线缆损失50.5V,25平方的线缆损失为32.3V,35平方的线缆压降为23V,通过以上计算,建议你使用35平方的线缆,当然50平方的线缆更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

nissin 发表于 2016-7-29 17:18:41
成本太大了,建议你使用光伏或就近取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

fjlq2002 发表于 2016-11-21 11:15:19
手机软件 ,电路专家,里面有一个 电压降计算器。 如果220V 5.5A 长1KM, 25MM平方的线径,压降是3.5%,另一端电压是212V。 4Mm的线径,终端电压是171V,线损270w
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

fadzw123 发表于 2018-5-8 11:00:51
5km成本太高了,用个太阳能板加蓄电池吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城