dgzkl 发布于: 2016-7-6 17:09 623 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
从监控室拉了一条皮纤约300米,到了这里有十个监控头,在这放置一台16**换机,然后再过去200米还有两个摄像机,从这再拉了一段皮纤过去。
现在问题来了,后面这段约200米的,测光纤是通的,但接入收发器后发现FX灯不亮,接入16**换机也是没用,前端录像机无法搜索到后面这两个摄像机,以为是光纤与收发器兼容性问题,但如果把这两条光纤用一个小接头直接接起来录像机就能马上搜到这两个摄像机并可使用。只是这样的话,这边十个交换机的信号无法上传出去。这是什么原因?
收发器是单纤的,换过好几对,交换机是普通家用型的,千兆百兆都试过。
是不是用带光口的交换机更稳定点?
交换机是不是需要设置?普通的交换机根本没有设置界面啊。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dgzkl 发表于 2016-7-7 20:28:57
不要沉自己顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fadzw123 发表于 2016-7-9 10:59:35
一条光纤带12个头,有点多,交换机是千兆的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jzzzcl 发表于 2016-7-10 15:21:17
ping 一下,看一下网通不通
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Xylan 发表于 2016-7-11 20:00:12
一只摄像机 1080P 至少预备8M 码流,
你的光收发器是100M还是千兆?必须要用千兆,
还有你的交换机肯定要上千兆,
其中一个环节出问题,
18只摄像机传输肯定会掉包。

你可以先设置摄像机子码流传输,看看传输稳不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
齐哲 发表于 2016-7-12 14:32:16
双纤试一下呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
飞天明月 发表于 2016-7-13 11:15:46
6楼说的对。建议用双纤的收发器试一下。
一般在我们监控用的局域网里和以太网交换机连接的多是双纤收发器。
再一个单仟收发器你看是否买对了,看你这个情况收发器的问题比较大。可能是收发器的类型不匹配。导致以太网交换机之间都没有联通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
飞天明月 发表于 2016-7-13 11:16:55
再一个收发器是单模还是多模也要注意。也和所布设的光缆匹配。单模光缆用单模的收发器,多模的光缆用多模的收发器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dgzkl 发表于 2016-7-13 18:08:09
千兆。后来业主自己另外找人搞定了,说没有增加或更换任何设备,只是我不知道怎么搞好的,想问下我错在哪里?