门禁控制器的维护测试...

[复制链接]
simon_yangg 发布于: 2016-4-23 16:18 331 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在我们随着我们的科技技术越来越发达的今天!在我们的写字楼、停车场等场所中都用到了门禁安防。防止有人进入,对管理也有了很大的方便。现在好多的闸机中都嵌入门禁板来空制。

1.在我们在嵌入板子的闸机中去的时候,要找到闸机中的控制开关线接到闸机控制板中去。



2.在我们接好线了以后,我们需要刷卡来测试看板子是否正常。如果在我们测试的时候出现了进与出和我们想要的方向不同时,直接把接到读卡器的端子直接对换就可以了。因为在板子中读卡器接口有特定的方向稍微大意就会接反了方向。

3.当在刷卡时,电脑软件上有记录但是在闸机中却没有开门,这时候我们就需要检查我们从控制板中接线到闸机这一段了,有可能在我们接线的时候接错了线也会导致闸机不能开门。也有可能在接入的电流负载过大从而把继电器烧坏了,So 在现场施工的朋友们需要带上工具有:电压表,剪钳,螺丝刀等一些常用的工具。

如何测试继电器是否是坏的?(那就需要用到了我们的电压表了 )

a、给控制板通电,然后把我们要用的电压表调到电阻档。

b、先试试电压表是否正常,然后在主板上找到    NC、COM、NO 三个端子口

c、将电笔放到 NC与COM 中 电压表响了;再将两支电笔换到 NO与COM 去测,电压表不响。表示这个继电器是正常的。需要多次重复的去测试几遍,再去确定好坏。

d、在测试多次以后确定是板子或闸机坏了,就需要联系厂家是否在保修期内进行返厂维修Q613739154。

在主板使用中各位朋友要注意对板子要注意防水,只要板子进水了以后厂家都不会去维修了。因为板子进水后,会腐蚀到板子的铜线。即使现在修好了,没过多久板子也会坏的。多对板子清理灰尘灰增加板子的一定使用期!


重要的事要说三遍:注意!注意!再注意哦!!!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

cskstdz 发表于 2016-5-2 19:19:52
楼主总结得不错,顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

simon_yangg 发表于 2016-9-7 12:23:29
cskstdz 发表于 2016-5-2 19:19
楼主总结得不错,顶

谢谢
回复 支持 反对