1、摄像机标明DC12V/AC24V通用,该选择什么样的电源?
    答:选择AC24V监控电源,因为同样的传输距离,电压越高,损耗越小。电压高了,负载就能得到比较充足的电压。同时,由于采用交流24V,在调试摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步。

    2、如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?

    答:这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
    举例子:
    如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
    根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W
    考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W
    加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
    总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3
    (注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)

    3、摄像机电源的配置,最忌讳什么?

    答:最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
    1) 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,
    2) 所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
    那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
    4、摄像机电源的选择还需要注意什么问题?

    答:第一:在给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电源低了,距离较远的摄像机无图像。应该尽量把距离比较远的摄像机接在同一台电源上,把较近的摄像机也接在同一台电源上。