千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房里静电地板一般离地多高最合适?...

[复制链接]
包子00 发布于: 2016-3-10 11:47 611 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房里静电地板一般离地多高最合适?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小宝2015 发表于 2016-3-10 13:13:21
这个一般完成面30CM~45CM足够了,有些要求较高的可以达到50cm以上。有些场地由于受楼高影响可能只有20cm也有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
captain0101 发表于 2016-3-31 13:59:59
要看你走线的方式,如果静电地板下走线 要考虑走线架的高度,如果是吊装或者机柜顶部的话那一般50-100左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pacific0908 发表于 2016-9-18 16:57:19
不低于15cm,如果作为精密空调下送风的静压箱,那么不低于30cm;同时静电地板的高度还需要考虑到机房净高(不低于2.7m)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xymyhome 发表于 2016-10-6 12:30:36
主机房地面设计应满足使用功能要求:当铺设防静电地板时,活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定;并应符合下列规定: 1 活动地板下空间只作为电缆布线使用时,地板高度不宜小于 25Omm 。活动地板下的地面和四壁装饰,可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。 2 如既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于 400mm 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城