  楼控系统中会用到各式各样的传感器,对于传感器的选择也是有许多需要考虑的。传感器的精度和量程应当满足系统控制及参数测量的要求。

温度传感器:

      仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用分度号为Pt1000的B级精度(二线制);

       当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用分度号为Pt100的**精度(三线制);

       温度传感器的量程的确定,应按照测点温度的1.2~1.5倍考虑。管道内的温度传感器的热响应时间应当不大于25s。室内外温度传感器的热响应时间应当不大于150s。

      湿度传感器:安装应避免在热源、水滴附近,应考虑空气流通型,能反映被测房间,或者风道空气状态的位置,响应时间不应大于150s。

      流量传感器:量程选择应为系统最大流量的1.2~1.3倍考虑。并应考虑到传感器应耐受管道介质的最大压力,具有瞬态输出。

      液位传感器:量程宜为正常液位的2倍。

      风量传感器:宜选用皮托管风量测量装置。

      压力传感器:压力传感器的工作压力应大于测点压力可能最大压力的1.5倍,量程应为测点压力的1.2~1.3倍。

     对于智能传感器,应考虑以太网或者现场总线通信接口。