千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:某一路网络监控摄像机隔一段时间(约七八天)...

[复制链接]
夜歌 发布于: 2015-11-12 07:51 599 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小旅馆监控安装,用海康威士牌子,16路海康录像机接16口TP-LINK百兆交换机,连13路的海康网络摄像机。楼层上一组6支(全部**供电)/楼下一组7支(集体供电)。安装完后运作正常,相隔几天后,楼下那组(集体供电)的某一路出现问题:显示网络不可达(没有监控画面),初步认为是网线水晶头有问题,结果拔出来,用网钳把连接交换机那一端的水晶头重新钳一次,插入交换机,立即正常,显示监控画面。但相隔约一星期,这路摄像机又出现同样的故障,显示网络不可达。我依然怀疑是网络水晶头接触不良,于是直接把连接交换机那端的水晶头换掉,再重新插入另外的空余端口,结果这路录像机又立即显示正常。而到了今天(又相隔一星期左右)这路摄像机依然出现了同样的问题!又是网络不可达。到底是供电不行呢?还是这路摄像机的网线有问题?又更或者是这支海威摄像机有问题呢?要说供电不行,七路枪同是集体供电,为何单单是这一路枪接连出现三次同样的故障呢?要说网线有问题,水晶头换了,插入同一个端口立即正常,换插其它端口也立即正常,这是为什么呢?所以我非常困惑,特上来向各位朋友们求助,表示万分的感谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
libradi 发表于 2015-11-14 11:33:18
把两个摄像机位置对调一下,看看情况。有助于判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
孤寒丶 发表于 2015-11-14 19:06:36
改IP,换交换口,改单独供电。最好换一条交换机到枪机的网线
回复 支持 反对