主要包括:水管温度传感器、压力(差)传感器、蒸汽压力传感器、水流开关、水管流量计等。以上传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,开孔和焊接工作必须在工艺管道的防腐、陈丽、吹扫和压力试验前进行。
1.水管型温度传感器
(1) 水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时可安装在管道顶部,如感温段小于管道口径的1/2时应安装在管道的侧面或底部;
(2) 安装位置应选在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流束呈死角处以及振动较大的地方。
2.压力(差)传感器
(1) 水管型压力与压差传感器的取压段大于管道口径的2/3时可安装在管道顶部,如取压段小于管道口径的2/3时应安装在管道的侧面或底部;
(2) 水管型压力与压差传感器的安装位置应选在水流稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和水流束呈死角处以及振动较大的地方。
(3) 水管型压力与压差传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧;高压水管其压力传感器应装在进水管侧,低压水管其压力传感器应装在回水管侧。
3.蒸汽压力传感器
(1) 蒸汽压力传感器应安装在管道顶部或下半部与工艺管道水平中心线成45°夹角的范围内;
(2)蒸汽压力传感器安装位置应选在蒸汽压力稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和蒸汽流动呈死角处以及振动较大的地方;
(3)蒸汽压力传感器应安装在温湿度传感器的上游侧。
4.水流开关
(1) 水流开关上标识的箭头方向应与水流方向一致;
(2) 水流开关应安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上;
(3) 宜安装在便于调试、维修的地方。
5.流量计
(1) 水管流量传感器的取样段大于管道口径的1/2时可安装在管道顶部,如取样段小于管道口径的1/2时应安装在管道的侧面或底部;
(2) 水管流量传感器的安装位置应选在水流流束稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和水流束呈死角处以及振动较大的地方;水管流量传感器应安装在直管段上,距弯头距离应不小于6倍的管道内径;
(3) 流量计应安装在避免有较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所;
(4) 流量计、被测介质及工艺管道三者之间应该连成等电位,并应接地;
(5) 电磁流量计应设置在流量调节阀的上游,流量计的上游应有直管段,长度L为10D(D—管径),下游段应有4~5倍管径的直管段;
(6) 在垂直的工艺管道安装时,液体流向自下而上,以保证导管内充满被测液体或不致产生气泡,水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。
(7) 涡轮式流量传感器安装时要水平,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致;如果没有标志,可按下列方向判断流向:流体的进口端导流器比较尖,中间有圆孔;流体的出口端导流器不尖,中间没有圆孔;
(8) 当可能产生逆流时,流量传感器后面装设止逆阀,流量变送器应装在测压点上游并距测压点3.5~5.5倍管径的位置,测温应设置在下游侧,距流量传感器6~8倍管径的位置;
(9) 流量传感器需要装在一定长度的直管上,以确保管道内流速平稳。流量传感器上游应留有10倍管径的直管,下游有5倍管径长度的直管。若传感器前后的管道中安装有阀门,管道缩径、弯管等影响流量平稳的设备,则直管段的长度还需相应增加。
|
|