风管类传感器的安装要点...

[复制链接]
小宝2015 发布于: 2015-11-2 10:07 249 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
主要包括:风管型温、湿度传感器、室内温度传感器、风管压力传感器、压差开关、防冻开关、空气质量传感器等,以上传感器中安装在风管上的应在风管保温完成之后进行安装,并应避开蒸汽放空口及出风口处。

     1.温度、湿度传感器
   (1)  风管型温、湿度传感器应安装在风管风速平稳的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置安装;
   (2)  室内外温、湿度传感器应尽可能远离窗、门和出风口和阳光直射的位置;应远离受其它辐射热影响和有高振动或电磁场干扰的区域;
   (3)  室内外温、湿度传感器并列安装时,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不大于5mm;
   (4)  室外温、湿度传感器不应安装在环境潮湿的位置;
   (5)  温度、湿度传感器应安装在便于调试、维修的地方。

      2.压力传感器
     (1)  应安装在气流流束稳定和管道的上半部位置;应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置;
     (2)  应安装在温、湿度传感器的上游侧;高压风管其压力传感器应装在送风口,低压风管其压力传感器应装在回风口。

      3.风压压差开关
    (1)  安装位置离地高度不应小于0.5m;
    (2)  压差开关引出管的安装不应影响空调器本体的密封性;线路应通过软管与压差开关连接;
    (3)  应避开蒸汽放空口安装;
    (4)   空气压差开关内的薄膜应处于垂直平面位置。

      4.防冻开关
     (1)  防冻开关的毛细管必须安装在加热盘管的下游(冷却盘管的上游);
     (2)  毛细管应以5cm的距离对角弯曲地经过热交换器,并且要均匀布满整个区域;
     (3)  为达到测试目的,建议直接在风管进口外边的底座下伸出约20cm的弯管;
     (4)  为防止毛细管的损坏,应该在穿过金属墙的地方使用金属扣眼或类似的东西对其进行保护。
     (5)  毛细管的最小弯曲半径应>20mm。

       5.空气速度传感器
      (1)  空气速度传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置。

        6.空气质量(CO,CO2)传感器
       (1)   空气质量传感器应安装在回风通道内,并应安装在直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置;
       (2)   探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部,探测气体比重重的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。