千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
机房装修和防雷-要求大家注意!~
[打印本页]
作者:
超导体
时间:
2004-2-17 09:38
标题:
机房装修和防雷-要求大家注意!~
机房装修与防雷 1.概述 随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课题。在这里,黑龙江电信国脉工程公司将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、机房装饰及防雷等的机房装修方案。 包括以下四部分:1.机房装饰工程2.机房配电工程3.机房空调工程4.防雷及接地 2.技术指标 温度:22℃±1℃ 新风量:40m3/小时へ60m3/小时 湿度:45%へ65% 机房照度:≥300勒克斯 尘埃度:<18000粒/升(≥0.5μm)应急照度:≥5勒克司 噪音:≤68分贝 计算机直流、交流地:≤1欧姆 静电电压:≤1000V 直流地、交流地的电位差:≤1V机房工程 3.装饰工程方案 3-1 功能区 工程总建筑面积以95 平方米为例,机房分成以下3个功能区: 功能区 面积(平方米) 1 主机房 35 2 电脑室 40 3 办公区 20 注:实际面积以现场施工尺寸计算。 3-2 净空 天花安装平面高度为 450 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度220 mm,装修完成后地板面到天花净空高度2400~3000 mm,符合“计算站场地”要求。 3-3 天花吊顶 机房、采用铝合金微孔吸音天花吊顶,厂暗骨吊顶,该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光,在安装天花之前,将原楼底清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。 3-4 地板 主机房、电脑室、工作区均安装防静电提升活动全钢地板,安装高为220mm,,并安装有专用地板出线口。 在安装地板之前,将原地面清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。 3-5 墙身装饰 墙面进行高级抹灰,达到墙面平整,减少积灰面。面刷高级亚光浅色乳胶漆,色调淡雅柔和,避免产生眩光,同时易于清洁,不起尘。主机房大部分隔墙采用轻钢龙骨防火石膏板隔墙,内填岩棉,具有很好的灵活性,为日后机房设备发展变化提供了可能性,同时具有很好的隔音、隔尘功能。电脑室与办公区之间隔断为不锈钢落地玻璃隔断,玻璃间缝隙及玻璃与框之间间隙进行打胶密封处理。 4.配电柜(箱) 4.1 配电柜(箱): 本机房配电箱负责对UPS、网络设备、应急照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。配电箱采用施耐德壁挂式配电箱。 外观完美、安全可靠。箱体设计将带电部份完全遮蔽,表面采用环氧树脂粉末经静电喷涂处理,颜色与多种铝塑板相协调。 4.2 总用电量: 本机房预计总用电量为 5 KW(考虑日后冗余)。为保持电力电压稳定,必须由大厦配电柜独立引入RVVZ 4×6mm +1×4mm 电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。 5.防雷及接地 应用 无论安装了什么样的建筑物防雷击保护系统,V25-B(B类)均可提供其与230伏供电线路的防雷击等电位连接。防雷击等电位连接是减少被保护房间或建筑物内火灾、爆炸和人员危险的重要措施。在等电位连接线路和相互联接所有被保护房间的导电零件、电源和电话等线路的防雷器的辅助下,这一措施才能得到保证。 特性 该避雷器可用于交流和直流电路中。任何时候均可用防雷击屏蔽(OBO LS)进行远程监控升级。此外,还可加装随附的声光报警装置、遥信触点报警装置(或带有远距离信号装置的电压监控装置。一旦发生故障,只须更换保护性模块,保证减少日后开支。更换过程中勿需断开电压。 本机房按要求须有一组以上的专用接地系统,其对地电阻<1Ω,机房内的地板支架、线槽、线管、配电箱等金属物体均应做好接地连接。
作者:
超导体
时间:
2004-2-17 09:39
在机房检测中也是安要求进行测试,达到要求即合格,反之不合格。。。
作者:
皮皮鸟
时间:
2004-2-18 17:26
机房装修是烦的工程了~~~~~~~~~~~~~~~~ 学习了~~~~
作者:
超导体
时间:
2004-2-19 08:48
机房装修修改比较困难,所以还是一开始就安规范作,免得检测后费事。。 大家也应注意。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2