千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

谁能告诉我这是为什么?谢谢了!!...

[复制链接]
发布于: 2004-2-12 10:42 577 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
当电缆在两个终端有多余的电缆时,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
davidxiang 发表于 2004-2-12 11:04:00
电缆端接处空间通常不大,难以放下多余的线缆,卷起并捆绑由于小半径操作反而影响传输性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
阳光先生 发表于 2004-2-12 12:17:00
二楼说的是
最好是半径大一些
不过也大不了那去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luqw 发表于 2004-2-12 13:18:00
如果临时用不剪也行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sunnywf11 发表于 2004-2-12 16:41:00
用意2楼的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tklndl 发表于 2004-2-13 09:09:00
因为会增加近端串扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
笨Q 发表于 2004-2-13 12:40:00
同意2楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jchuanlin 发表于 2004-2-13 13:47:00
话是这样说,但事实上,不剪也行,影响也不是太大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Gallant 发表于 2004-2-13 15:56:00
做六类时一定要剪。我试过模块连接后没有封上箱盖面就做测试,全部通过。但封上箱盖后做测试便大部份出现问题,结果要全部把卷起的线全部剪掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cxb 发表于 2004-2-13 17:12:00
肯定对串绕有影响.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Gallant 发表于 2004-2-13 17:59:00
不错,这是好品牌和差品牌的分别,有这较好的品牌没有这么明显的情况。施工单位被我臭骂了一顿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tpkj_gl 发表于 2004-2-13 20:04:00
杂牌的网线超过60米以上的时候,每增加单位长度的信号衰减是品牌的几倍,差距很大的,长度越短越好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fbin1981 发表于 2004-2-13 22:04:00
同意2楼的看法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
发表于 2004-2-18 08:35:00
谢谢各位大侠的指点!小第以后还会有问题请教大家的!再次感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhuzhenhui 发表于 2004-2-18 09:43:00
同意2楼!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
j_chen 发表于 2004-2-19 09:23:00
剪掉的原因还有:必须符合弱电系统标准规范(规范中对终端长度预留有一定的要求);
线缆综合测试指标更优.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆