yuxinglzy 发布于: 2004-2-11 12:28 1347 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[face=楷体_GB2312]我是个新手,HONEYWELL系统调试中CARE软件包中内部信号点与现场点的对应关系如何,如:电阻信号或0-10V电压等信号,现场DDC控制器怎么区分现场信号,需要跳线吗?
另外EBI系统好象还要进行数据库开发,要用SQLserver进行开发,请帮助!
可以发邮件给lzhy15@163.com不胜感谢[/face]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-2-11 13:04:00
1。问题不具体,不好回答,DDC的AI点只接收0-10VDC内的变化和NTC电阻信号,DDC不跳线。  建议看看CRAE编程手册,里面讲的很详细。
2。EBI可以不用数据库开发,一样可以用的很好,当然用也可以的,除了SQL,还可以用ODBC,或其他高级语言(VB,VB,DEPHI等),我觉得没必要搞这么复杂,除非你对上面的方法很熟悉。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuxinglzy 发表于 2004-2-11 15:58:00
谢谢szallied的帮助!如果EBI系统除了要对BAS系统监控外,还要对LMS(消防系统)SMS(安保系统)进行统一监控,这几个系统统一处理时还要注意那些问题?有没有相关网站可以查找资料?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2004-2-11 19:35:00
4-20mA的信号可以通过并联电阻的方法变成0~10V的信号.
EBI的SQL SERVER是后台数据库,一般写点是通过QUICK BUILDER来进行,不知道QUICK BUILDER能不能理解为是SQL的一个前台编辑软件?
如果是使用了HONEYWELL的消防系统,监控系统,可以通过DSA的方法集成,其它的品牌的系统,HONEYWELL提供了丰富的接口,你可以去找相应合适的接口,当然,这些接口是很贵的,你也可以买OPC或BACNET等标准的接口,然后将第三方的接口转化为标准的接口方式来实现.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basystem 发表于 2004-2-11 19:36:00
szallied 交个朋友可以吗?我在广州.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szallied 发表于 2004-2-12 08:48:00
当然可以,我在深圳.
QQ:156477944

WELLYTAO@HOTMAIL.COM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hnxxm 发表于 2004-2-13 16:14:00
basystem,你好,我看了你的发言,很专业哦,你是做BA的吗?在哪个城市,我在深圳,如果你看到我的帖子给我回个话啊,或者发邮件,我是深圳的,交个朋友先!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
basystem 发表于 2004-2-14 20:06:00
你好。我是广州的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hnyw 发表于 2004-4-13 17:02:00
<P>Honeywell控制器可接受电压,电流(并电阻),Pt1000 AI信号,对电压信号可以随便,只要是在0-10v之间都可以</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xjk111111111 发表于 2004-4-13 17:21:00
AI点可以做DI点,AO点可以做DO点(加模块)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zzq2512733 发表于 2004-4-30 15:52:00
回复 支持 反对