千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求救!!!...

[复制链接]
cec001 发布于: 2004-2-8 12:26 635 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
新装的系统,为什么有一条线路的云台镜头动作有时会延迟,有 时又正常??这条线路上有四个解码器,最远距离不超过200米,用的RVVP2*0.5电缆作485控制线。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cec001 发表于 2004-2-8 16:47:00
没人知道吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2004-2-8 22:25:00
传输速率选择的多少?一般在网络上控制时会有这个问题,也有可能是软件的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rotwood 发表于 2004-2-9 03:18:00
这个问题,应该是你通讯协议的问题!因为采用485通讯的没有效验!它只是单发结构。 另外问一下你采用的控制器和解码器是不是同一家产品?如果不是就存在一个兼容性的问题,因为现在通讯协议的保准太多太杂,二级同一标准之间还有变种,同一种协议直接还有不同! 另外还有一个问题,你检查云台的供电是否正常!如果采用长距离低压供电容易造成欠压、欠载,也可能出现这种情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
silvia_ysu 发表于 2004-2-9 09:24:00
....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安全防范 发表于 2004-2-9 09:27:00
以下是引用rotwood在2004-2-9 3:18:49的发言: 这个问题,应该是你通讯协议的问题!因为采用485通讯的没有效验!它只是单发结构。 另外问一下你采用的控制器和解码器是不是同一家产品?如果不是就存在一个兼容性的问题,因为现在通讯协议的保准太多太杂,二级同一标准之间还有变种,同一种协议直接还有不同! 另外还有一个问题,你检查云台的供电是否正常!如果采用长距离低压供电容易造成欠压、欠载,也可能出现这种情况!
正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cec001 发表于 2004-2-11 17:40:00
谢谢各位仁兄,但好像都不是以上问题:首先:矩阵和解码器都是一个厂家的产品,其次,解码器到云台距离的联线不超过1米。整个系统分四条线路出去,这条有问题的线路并不是取远的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cec001 发表于 2004-2-12 10:58:00
这问题很难吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
烂泥吧 发表于 2004-2-12 17:52:00
解码器末端加120欧姆电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
LFeng 发表于 2004-2-12 18:14:00
建议测一下485信号的电压,和你的485转换器比较一下,是不是在控制不正常时,电压也会不正常,再测一下485屏线的电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cec001 发表于 2004-2-12 19:38:00
以下是引用LFeng在2004-2-12 18:14:56的发言: 建议测一下485信号的电压,和你的485转换器比较一下,是不是在控制不正常时,电压也会不正常,再测一下485屏线的电压
485屏线已接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
rotwood 发表于 2004-2-12 21:10:00
一般你用解码器的话,差不多云台供电是通过解码器供电的,检查你解码器供电的情况!这是最主要的,很多监控的问题大多数最后都是电源的问题,请你仔细检查电源(各种供电)!
回复 支持 反对

使用道具 举报