hu9 发布于: 2002-9-26 18:45 700 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠:
    最近我们医院的医技楼要布线,因为楼内有许多医疗检测设备,包括X线、CT、彩超、脑血流图等等有电子干扰的设备。
    我想请问,这些设备是否对网络线有影响?在放有这些设备的房间是否需要布屏蔽双绞线?

另:
   听人说屏蔽布线要所有点都是屏蔽线,否则达不到实际的屏蔽效果(还不如不用),是不是有这样的说法?

非常感谢!
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xt000123 发表于 2002-9-26 19:01:00
应该采用屏蔽系统。

>听人说屏蔽布线要所有点都是屏蔽线,否则达不到实际的屏蔽效果(还不如不用),是不是>有这样的说法?

有这种说法,但已经过时.实际上现在好的屏蔽系统的产品施工和非屏蔽系统施工难度差不多。看一看现在好的屏蔽产品,就明白了。
(不应把所有问题都留给施工单位)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hu9 发表于 2002-9-26 19:08:00
xt000123
  请教一下:“现在好的屏蔽产品”有那些呢?或网上有这方面的资料吗?
谢谢!

-------------------------------------------------------------------------------
有这种说法,但已经过时.实际上现在好的屏蔽系统的产品施工和非屏蔽系统施工难度差不多。看一看现在好的屏蔽产品,就明白了。
(不应把所有问题都留给施工单位)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maximax 发表于 2002-9-26 19:28:00
目前IBM的屏蔽系统是很先进的,但价很贵,其它牌子的布线也有屏蔽产品,但种类不是很足,我是AMP全国分销总代,你可以向我要AMP的资料,或者上www.ampnetconnect.com.cn网站查。还有你问到“听人说屏蔽布线要所有点都是屏蔽线,否则达不到实际的屏蔽效果(还不如不用),是不是有这样的说法?”这句话是对的。一定要接地!


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
流星 发表于 2002-9-27 08:53:00
美国康宁(corning)的屏蔽线质量非常好,带宽可达450M,你不妨可以问问当地的代理商。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
catzhao 发表于 2002-9-27 09:10:00
产品全、质量稳定。
详情可以看看www.nexans.com.cn
也可以和我联系!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wy 发表于 2002-9-27 09:17:00
你们都什么人啊!人家是上这里问问题的,而你们都来做广告!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
北大青鸟 发表于 2002-9-27 09:21:00

你可以和我联系 13691103632
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ibm_acs 发表于 2002-9-27 09:32:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
阳光先生 发表于 2002-9-27 09:45:00
你好
我在这里看见你问的问题很感兴趣,不知你对屏蔽布线产品有多了解?
如是不太了解可以上一些专业网站看一看。这里你可以看一看文件交流。
或者看一看耐克森(原阿尔卡特)的网站看一看。
或者可以问一问专业做医院布线的单位问一问。如一些设计院什么的。
在这里我不是给耐克森做广告因为耐克森是屏蔽布线的创造者,在性价比
方面应该没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ibm_acs 发表于 2002-9-27 09:57:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
布线之王 发表于 2002-9-27 10:43:00
我有很多医院系统实施的经验,同时,我对几种屏蔽产品都了解,你有兴趣的话,可以和我联系!98933@163.com  QQ:39000785
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
AMP 发表于 2002-10-9 11:49:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
星际浪子 发表于 2002-10-10 16:54:00


  屏蔽双绞线载安装的时候要注意屏蔽层的完好无损,否则屏蔽失效,但目前无法对屏蔽层的完整性进行测试,还需要注意接地的问题