哇啦哇啦 发布于: 2002-5-24 09:01 1219 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
诸位老师:请问“FTTD”是否可以从“FD”到桌面,而无需从“BD”直接引至桌面。例如:某层有数个信息点要求为光纤点,现采用六芯多膜光纤从主配线架引至楼层分配线架,再用两芯光纤从“FD”引至桌面。
如何正确理解“ 1) 如有用户需要光纤到桌面(FTTD),光纤可经或不经FD直接从BD引至桌面,上述光纤芯数不包括FTTD的应用在内;
2) 楼层之间原则上不敷设垂直干线电缆,但在每层的FD可适当预留一些接插件,需要时可临时布放合适的缆线。”
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云鹿 发表于 2002-5-24 09:44:00
一般来说:
1。只要长度不超过300米,就可以直接从BD到桌面,但中间只能有一个配线架的连接点(最好是安排一个,这样方便以后的维护,出现问题不用更换全部光缆)。
2。垂直布线使用光缆,但要在布线的时候同时布放几条4对的UTP双绞线,作为光缆主干出现问题时候的应急备用线路。


[此贴子已经被作者编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
哇啦哇啦 发表于 2002-5-24 12:35:00

云鹿老师:非常感谢提供答案!实际上我们是将六芯光纤作为数据干线从总配线架到各个分配线架一一对应,再从分配线架用两芯光纤到桌面(水平线用两芯光纤代替部分超五类双绞线),不知这样做是否符合光纤到桌面的要求及规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
哇啦哇啦 发表于 2002-5-24 13:22:00

诸位老师:
如何正确理解“规范中 1) 如有用户需要光纤到桌面(FTTD),光纤可经或不经FD直接从BD引至桌面,上述光纤芯数不包括FTTD的应用在内;
2) 楼层之间原则上不敷设垂直干线电缆,但在每层的FD可适当预留一些接插件,需要时可临时布放合适的缆线。”
    实际上我们是将六芯光纤作为数据干线从总配线架到各个分配线架一一对应,再从分配线架用两芯光纤到桌面(部分数据点采用用两芯光纤代替水平超五类双绞线),不知这样做是否符合光纤到桌面的要求及规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
云鹿 发表于 2002-5-24 17:04:00
当然可以,只要从BD到工作区的光纤模块的距离部超过300米就没有问题。或者说从交换机到工作区的光纤模块的距离部要超过300米。再远就要添加交换机或使用收发器了。主干使用多少芯和水平使用的芯数没有关系,只要能满足水平的使用,并有一定的备用纤芯就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
哇啦哇啦 发表于 2002-5-25 00:17:00
感谢“云鹿”老师的指导!。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njdf 发表于 2002-5-26 13:50:00
我也学习了东西!