急!桥架的接地问题?...

[复制链接]
zyq1668 发布于: 2004-2-2 16:30 740 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
桥架与铁管连接时,软管接头是塑料的,那怎样才能连通电气性能?怎样跟铁管连接?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0209 发表于 2004-2-2 17:44:00
找根电线,一头焊桥架,一头焊铁管。OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wolfer 发表于 2004-2-3 10:10:00
楼上说的有点悬 我个人认为应该找一段25平方编平线 这才能达到小于4欧姆的接地标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yokai 发表于 2004-2-3 10:44:00
在钢管上加一个接地卡子,用编织线与桥架连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zyq1668 发表于 2004-2-3 12:11:00
谢谢各位!如果是预埋线盒上的软管怎么跟桥架相连?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2004-2-3 15:30:00
接地跨接线截面积不能小于2.5平方毫米!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
恺星 发表于 2004-2-3 17:06:00
以下是引用zyq1668在2004-2-3 12:11:29的发言: 谢谢各位!如果是预埋线盒上的软管怎么跟桥架相连?
看距离,距离不远的话可以用老谢说的,太长的话就用接地线了“双色线”只要保证接地电阻就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zyq1668 发表于 2004-2-4 08:22:00
预埋时铁管跟线盒是用专用接头相连接地卡卡不到铁管 的,我的意思是桥架怎样跟铁盒接地?请各位指教!
[此贴子已经被作者于2004-2-4 8:26:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
humy2001 发表于 2004-2-4 13:46:00
用钢配管就可保持电气连接接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wxinhua 发表于 2004-3-2 12:18:00
弱智
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
luao992004 发表于 2004-3-3 12:23:00
在钢管上加一个接地卡子,用编织线与桥架连接。