千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6289 |主题: 38735

发新帖
打印 上一主题 下一主题

浅谈电缆线运行的寿命及故障原因...

[复制链接]
成都唯康通信 发布于: 2015-10-20 17:36 166 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    电缆有很多种,如有电力电缆、控制电缆、同轴电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、补偿电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。但是电缆的运行故障确实一个问题,下面由成都弱电电缆批发来给大家分享电缆故障的原因。
    如果不考虑外力破坏导致的电缆运行故障,电力电缆的运行故障可分为3阶段:⑴:运行初期(1~5年),(2)故障高发期,主要因为电缆及其附件产品质量和电缆安装问题;(3)运行中期(5-25年),电缆本体及其附件进入稳定期,电缆线路故障率很低,故障主要由电缆本体绝缘树枝状老化击穿和附件呼吸效应导致电缆绝缘受潮沿面放电导致;运行后期(25年后),电缆本体绝缘树枝状老化、电-热化及附件材料老化显著增加,故障率也大幅上升,电缆故障原因复杂,有自身原因,也有外力作用导致。统计分析电缆故障原因如下:
    1)绝缘老化。电缆长期在电、热作用下运行,物理性能变化,易导致绝缘强度降低或绝缘损耗增大,称为绝缘老化。通常容易发生绝缘老化的电缆,多是因为电缆选型不当,或是电缆线路靠近热源。绝缘老化占电缆故障总数的19%左右。
    2)产品质量缺陷。电缆及其附件是电缆线路的主要材料,它们的质量直接影响电缆线路安全。电缆头的制作质量也是电缆质量的重要因素。电缆本体的护套、绝缘层缺陷不易发现,只有在检修或试验中才会被察觉。电缆附件单元的规格不符或老化、绝缘管内有气泡是电缆附件的主要问题。电缆头的密封不严、安装不当都会导致电缆头的质量缺陷。
    3)外力破坏。由于其他建设项目进行机械开挖、人工施工时没有提示或核对,造成电缆损坏,导致电缆线路断线或短路。某些场合有车辆碾压、地面沉降,导致电缆错位变形,造成电缆绝缘层和保护层受损或断裂。温度太低冻裂电缆附件,导致电缆损坏。外力破坏导致电缆故障约占故障总数的58%,应引起足够重视,尽量避免。
    4)绝缘受潮。电缆接头密封失效、电缆外护层有孔或裂纹、电缆护套穿孔是绝缘受潮的主要原因。绝缘受潮在直流耐压试验中因绝缘电阻降低会出现泄漏电流增大现象。绝缘受潮占电缆故障总数的13%左右。
    5)过热。电缆超负荷运行时间过长,附近电缆有烧伤或者电缆被长期热福射均会导致电缆过热,从而造成电缆绝缘受损。
    6)过电压。电缆绝缘层耐受过压水平是正常电压的10倍左右,一般3~4倍的操作过电压或雷击过电压对电缆绝缘层不构成危险。但是由于运行中的电缆都会存在一些缺陷点,这些缺陷点在雷击过压下会被击穿。
    7)设计不佳。电力电缆经过多年发展,结构形式基本趋于稳定,但是电缆的接头还在持续改进,新型电缆接头的运行经验不足,长期使用会出现难以预料的问题。
来源:成都唯康通信  http://www.vcomcd.com/News/FAQ/vcomcd-416.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城