ling_figo 发布于: 2015-9-22 08:28 389 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
系统在准备状态和布放状态警号长响,如果触发报警则警号马上停止,刚好和正常情况相反。这边销售商说主板问题,让买新的,但我觉得还能抢救,求指导
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

ling_figo 发表于 2015-9-23 08:31:44
来个高手指导下!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

专业防盗报警与联动 发表于 2015-9-24 22:15:32
编程改下就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

ling_figo 发表于 2015-9-24 22:56:35

请问是改哪项?08么?看说明书好久都没搞定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13590264587 发表于 2015-9-25 09:14:11
智能家居QQ号交流: 3032223648,提供专业智能家居整体解决方案,可亲身体验智能家居体验馆。加盟热线:17727431169,智能家居第一品牌,zigbee联盟中国区总部,物联传感欢迎您的加盟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

110316861 发表于 2015-9-25 14:35:59
估计是你设置防区的时候设置错了,设置成了延时防区了,所以你去触发时没有用声音,人一走就有声音了。vista 120外置警号只能设置无声和延时,及时报警。
警号接主板4、5脚。建议恢复出厂在设置一遍,在进行设置.设置方法:4140 8000*93   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

dlglxy 发表于 2015-12-3 07:44:15
编程的设置问题,我也遇到过。你看看说明书吧。我也忘了是那一项了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hgsqyghjy 发表于 2015-12-27 09:42:15
霍尼韦尔质量应该可以的,应该设置问题