200金钱
7400主机 编 4019=18 能和电脑的7000联动 但是无法和32路继电器联动了 。如果编4019=17的话就反过来了 能和32路继电器联动 无法和7000系统通讯了  这2个能一起用么 怎么编程 7400版本是4.05的把继电器用COM口连在电脑下面  编4019=18  电脑可以和7400通讯 用继电器自带软件也能读到数据    但是电脑的7000系统的报警信号无法传给继电器(无反应 TX RX灯不亮)这是什么问题呢 COM口的线有特殊要求么 我用的是232转USB的    大神们求解拉

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2015-7-27 09:26:50
与32C联动时4019编为17#,                4020编为30#
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ru9 发表于 2015-8-22 23:35:50
楼主解决没啊,给个回信让大家涨经验啊
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
下载限制 发表于 2016-1-5 01:28:56
主机辅助输出口只能接DX4010或者DSR-32C一种,如果有软件  DSR-32C需要直接接计算机RS232口,通过软件给软联动,不能与DX4010并接在辅助输出口
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
泥巴团子 发表于 2016-2-4 10:08:10
7400-4010i-电脑-DSR32C
4019 18  4020  25
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
山鬼0759 发表于 2016-5-4 10:26:05
首先,如果有CMS7000软件,主机的编程应该是4019  18#  4020  25#   
DSR32C通过RS232串口线与安装CMS7000软件的电脑相连接。串口线要使用DSR32C
包装里面的那条,如果弄丢了,就要自己做一条。交叉关系是2-3  4-6  7-8交叉。
连接好之后,在CMS7000软件里面设置端口号,波特率(9600)。