建筑物的综合布线是一个较为复杂的工程,工程质量的好坏直接影响网络链路的性能。在工程的实施过程中以下几点需要注意。
(1)      必须提前对综合布线系统进行设计,跟土建,消防,空调,照明等安装工程互相配合好,以免产生不必要的施工冲突。
(2)      在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设至关重要,因为它是基础。、
(3)      尽量多布一些点,采用以孔面板(一个语音,一个数据),跟电源配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而随着发展通信越来越多,所以多布一些点较为稳妥。
(4)      不要把综合丰线过理理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网,计算机网,楼宇自控网集成到一起已经足够了。
(5)      随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆。
(6)      由于光产品的价格不断下调,大开间布线应考虑多布一些光点,这样对网络建设有利。
(7)      铺设暗敷管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别是光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测试就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
(8)      随着光熔接设备的降价,对有条件的地方,可以考虑放弃传统的ST,SC头的制作方法,采用尾颖与光纤相熔接的做法更能够保证光路质量。
(9)      不要片面追求布线产品的品牌,近几年来,其实国内的一些厂家生产的非屏线,光缆,模块等其他的网络设备性能已经达到行业标准,价格上具有较大的优势,所以可以考虑用我们的产品。
以上几点是在工程中经常碰到的问题,其实综合布线不是一个难以理解的项目,只要懂得它的原理,多多对比产品的性能就一定能做出从价廉物美的系统。