千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (8) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6217 |主题: 38693

发新帖

教你一招电缆安装方式...

[复制链接]
benlang121 发布于: 2015-5-26 14:40 680 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.      配线子系统电缆在地板下的安装方式,应根据环境条件选用地板下桥架布线法,蜂窝状地板布线法,高架(活动)地板布线法,地板下管道布线法等4种安装方式。

2.      配线子系统电缆宜穿钢管或沿金属电缆桥架铺设,并应选择最短捷的路径,目的是为适应防电磁干扰要求。

3.      干线子系统垂直通道有电缆孔,管道,电缆竖井3种方式可供选择:

电缆孔方式通常用一要或数根直径为10cm的金属管预埋在地板内,金属管高出地坪2.5~5cm,也可直接在地板上预留一个大小适当的长方形孔没。
管道方式:包装明管或暗管铺设。
电缆竖井方式:在原有建筑物中开电缆井很费钱,且很难防炎。如果在安装过程中没有采取措施防止损坏楼板支撑件,则楼板的结构完整性将遭到破坏。

4.      水平通道可选择管道方式或电最终版桥架方式。

5.      一根管道宜穿设一条综合布线电缆。管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率家为50%~60%,弯管路的管径利用率宜为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率计算管道的尺寸。

6.      允许综合布线电缆,电神电缆,火灾报警电缆,监控系统电缆合用金属电缆桥架,但与电视电缆宜用金属隔板分开。用金属隔板分开是为了防电磁干扰。

7.      建筑物内暗配线一般可采用塑料管或金属配线材料。