电线型号的意思YJV4*25+1*16...

[复制链接]
chtaji 发布于: 2015-5-21 15:26 474 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
YJV4*25+1*16代表的是什么意思
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2015-5-21 21:55:07
我晕,一根电缆,代表里面的线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lengdw 发表于 2015-5-25 11:02:23
YJV:交流聚氯乙烯
4*25+1*16:4根截面为25mm²,和1个地线的截面为16mm²

在弱电工程中一般用作于总配电箱至UPS输入端电缆线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chtaji 发表于 2015-5-25 14:46:34
lengdw 发表于 2015-5-25 11:02
YJV:交流聚氯乙烯
4*25+1*16:4根截面为25mm²,和1个地线的截面为16mm²

YJV4*25+1*16这种电线不是从市电接入到配电箱的电缆线吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weihl633 发表于 2015-5-29 10:37:01
YJV4*25+1*16强电用的多些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lengdw 发表于 2015-5-29 13:34:26
chtaji 发表于 2015-5-25 14:46
YJV4*25+1*16这种电线不是从市电接入到配电箱的电缆线吗

一般的工程划分是:强电进入总机房,并设配电柜,这部分工作由强电专业队伍来做;而从配电箱分出电源线,包括到UPS、到各个机柜、到弱电井、到分机房等工作由弱电施工队来做。
在常规情况下,我们的经验是:也只有到大功率的UPS时,才会用到如此“粗”的电缆。
回复 支持 反对