谁家用霍尼韦尔sc105振动探测器,我们是装在ATM机里,用AB胶固定,但是怎么敲都不报警,什么方法都试过,不行,我觉得这款设备主要是防切割,防震动为辅。希望大家指点。谢谢
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
淡蓝的忧郁
当前离线
积分
134294
沙发
淡蓝的忧郁
发表于 2015-4-28 21:29:09
AB胶会不会产生减震的效果,以至于让设备检测不到?
回复
支持
反对
使用道具
举报
江南如雪
当前离线
积分
115
板凳
江南如雪
发表于 2015-4-30 22:26:31
我们现在的震动探测器都是用胶粘的,毕竟自助机厂家很少让你打眼的,我们以前用的就没有出现过这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
blue169
当前离线
积分
9806
地板
blue169
发表于 2015-5-5 09:49:42
调一下灵敏度及使用的设备类型,,模式有两种,一种是金库,一种是ATM机,所以你需要调成ATM机。另一个报警输出请调成不带电阻输出。