1)  配线子系统电缆在地板下的安装方式,应根据环境条件选用地板下桥架布线法,蜂窝状地板布线不高架(活动)地板布线法,地板下管道布线法等4种安装方式。
2)  配线子系统电缆宜穿钢管或沿金属电缆桥架铺设,并应选择最短捷的路径,目的是为适应防电磁干扰要求。
3)  干线子系统垂直通道有电缆孔,管道,电缆竖井3种方式可供选择:
电缆孔方式常用一根或数根直径为10cm的金属管高出地坪2.5-5cm,也可直接在地板上预留一个大小适当的长方形孔洞。
管道方式:包括明管或暗管铺设。
电缆竖井方式:在原有建筑物中开电缆井很费钱,且很能防火。如果在安装过程中没有采取措施防止损坏楼板支撑件,则楼板的结构完整性将遭到破坏。
4)  水平通道可选择管道方式或电缆桥架方式。
5)  一根管道宜穿 设一条综合布线电缆。官内穿 放大对烽电缆时,直线管路的管径利用率宜为50%~60%,弯管路的管径利用北宜为40%~50%。管内穿 放4对对绞电缆时,截面利用率宜为25%~30%。4对对绞电缆不作为电缆处理,条文规定按截面利用率计算管道的尺寸。
6)  允许综合布线电缆,电视电缆,火灾报警电缆,监控系统电缆合用金属电缆桥架,但与电视电缆宜用金属隔板分开。用金属隔板分开是为了防电磁干扰。
7)  建筑物内暗配线一般可采用塑料管或金属配线材料。