4层办公楼光纤布线问题...

[复制链接]
lyyangxd 发布于: 2015-4-15 15:54 1105 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个企业4层办公楼,办公室20个,每个办公室网络4端口  电话 4端口       准备用室内光纤代替传统网线,  每个办公室增加多业务光端机,大家觉得比传统网线可行吗?  另外纠结的问题是,用多业务光端机,在机房内每个办公室需要增加一个光端机,有没有只能的光端机呢?

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lyyangxd 发表于 2015-4-15 16:10:44
dtgaxgs 发表于 2015-4-15 16:05
4层20个办公室,平均每层5间,个体不是很大,用光纤方式是可以的,代价是不是有点大了,光端机出来还是要布 ...

问过市内光纤了,平均 0.3元每米,比传统网线价格低的多了,速度也快,而且就一根线,维护简单,至于机房的模块化能具体解释下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ever888 发表于 2015-4-15 16:53:31
你用光纤不合适的,这么点位,用网线挺好,模块配线架,交换机得了,光端机都是一对一对的,浪费材料啊,你这个工程,在速度上6类网线交不比光纤慢多少的,还有你说0.3元一米的光纤是不存在的,就是回收的,也比这高的多,再说你敢用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zouguo 发表于 2015-4-20 11:30:19
没必要用光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LJJ82784959 发表于 2015-4-21 15:18:22
楼主的设计有前瞻性,但每个办公室都设置光端机,工程成本会较大,而且比较浪费。现在电信有一种无源光纤技术,不需要光端机,无需交换机等设备。机房一套主机,通过1个单芯单模光纤,直接拉到工作区。工作区设置一台多口的业务终端机,支持4~12口的网络和电话通讯。但这种应用用在这么小的办公室,造价没优势。建议走传统布线,毕竟布线完毕后,需要维护的东西不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
爱咋咋地X 发表于 2015-4-21 19:12:34
大对数和收发器搞定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiaoye029 发表于 2015-4-21 22:37:20
来学习了,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
superzw 发表于 2015-4-30 10:02:11
楼主,你用光纤的话,造价就大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lp6353691 发表于 2015-5-4 08:50:12
需要收发器和光端机可以联系我:QQ33771868