千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

博世DS7400报警系统故障,求高手指点!...

[复制链接]
txdzy1016 发布于: 2015-3-30 22:11 615 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人在一个报警系统中遇到如下故障:
主机使用的是博世7400报警主机,前端为门磁、振动报警、双鉴、窗磁等,后端输出为警灯、打印机、电子地图等。
故障现象:能布防、撤防、报警时警灯要亮,但打印机和电子地图没有显示。无法确认报警点。键盘提示(control trouble,press#87)输入后显示(zone trouble none;zone trouble checking status;ground fault;ready  to  Arm  Areal)。总线电压在8V-12.45V之间跳动。
求各位高手指点,该如何排除故障
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2015-3-30 23:08:32
初步推测是你的软件没有设置好,或者DX4010V2驱动没安装好。重点查看一下DX4010V2的拨码,软件设置中的波特率,奇偶校验等设置。你所说的电子地图是否是CMS7000-500或者MTSW-200?打印机是如何连接,通过软件驱动还是直接串的DS7400?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
安防与生活 发表于 2015-4-1 15:16:58
发表  支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
txdzy1016 发表于 2015-4-6 16:49:29
报警打印机是PRN7400,直接与主机相连。自检时有动作。无清晰字体。电子地图是通过BOSCH 的DSR-32C显示。
系统与原来运行正常。过后出现的故障,无法布防, 现在系统提示:to force arm press byp**,  took too long, placse wait
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
下载限制 发表于 2016-1-6 01:51:26
txdzy1016 发表于 2015-4-6 16:49
报警打印机是PRN7400,直接与主机相连。自检时有动作。无清晰字体。电子地图是通过BOSCH 的DSR-32C显示。
...

如果你辅助输出口有DX4010再并接PRN7400,打印机需拆开跳一个跳针。
系统有故障,接地故障,可能还有电池故障,若需要布防需密码+布防+旁路 强制布防
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆