千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6263 |主题: 38740

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于四芯0.5无氧铜连接千兆交换机的问题...

[复制链接]
jason6208 发布于: 2015-3-8 16:15 1016 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在接到一个工程,是出租屋的。共有16个摄像头。现在开始布线,为了节省成本,我想用0.5的四芯无氧铜网线,每一个摄像头都是720p的100w的,每个头都连接到机房的千兆交换机,,再连接到nvr硬盘录像机。请问这样操作有没有问题呢?有人说要用8芯的网线才稳定,是有这样的说法吗?还有100w的传输多少兆的?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kzylove127 发表于 2015-3-9 09:43:05
四芯是没有问题的 数据只用到1236   我们68个头都是做四芯的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jason6208 发表于 2015-3-9 10:19:19
kzylove127 发表于 2015-3-9 09:43
四芯是没有问题的 数据只用到1236   我们68个头都是做四芯的

谢谢,那我就放心用四芯网线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yaonaxin 发表于 2015-3-9 21:48:16
百M的交换机 也可以 带起来 16个100W的机子  
如果想不卡 就上个千M的交换机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
boerzach 发表于 2015-3-11 14:16:39
4芯线材用百兆的交换机就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BillSir 发表于 2015-3-11 16:55:43

据说四芯的网线,达不到百兆的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lypxf 发表于 2015-3-18 09:08:48
16个头,4芯的线够用的了,用傻瓜100M交换机就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
warbler 发表于 2015-3-19 09:27:04
百兆需要用剩余的四条线做连接判定,你不是8芯线根本达不到百兆,用千兆交换机有什么用呢?何况你720P的画质,换算是700多K小b,你达不到百兆,时间长了会卡的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
恒远安防 发表于 2015-3-20 19:35:54
千兆的交换机到硬盘录像机要用八芯网线和千兆水晶头,因为这是汇聚层。对带宽要求高,一百万的摄像机,实际占用带宽应该是4M左右吧,十六个头没问题的,因为你是用的千兆的交换机,百兆的交换机就难说了,百兆的交换机的贷款上限是八分之六七十吧,也就是60M到70M!请问一下你在那里做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆