有谁在电梯监控用过电力猫吗...

[复制链接]
sanjin0719 发布于: 2015-3-5 21:44 9516 次浏览 88 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

sanjin0719 发表于 2015-4-9 13:27:30
wy882200 发表于 2015-3-23 15:51
电力猫碰到楼层高一点或者温度高一点,就会不稳定。我有好几个朋友用过出现那种问题

从现在的情况来看,确实如此
头大了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sanjin0719 发表于 2015-4-9 13:30:42
上海群安电子 发表于 2015-3-30 17:06
使用网络一线通,优异抗干扰能力,不需要重新布线,使用随行线缆里已有的任意两芯线

你说的网络一线通具体是什么东东,你们有做吗
电梯里面用过多少次,是否稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

it199 发表于 2015-4-9 15:32:50
电梯为什么不用网线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sanjin0719 发表于 2015-4-10 23:02:59
it199 发表于 2015-4-9 15:32
电梯为什么不用网线呢?

就是因为不想布网线,一是工作难度大,二是成本高,三是时间长了容易断啊兄弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wy882200 发表于 2015-4-13 10:23:03
sanjin0719 发表于 2015-4-10 23:02
就是因为不想布网线,一是工作难度大,二是成本高,三是时间长了容易断啊兄弟

虽然有些电梯厂家现在能把网线和光纤做到随行电缆里面去,但不能保证长久使用。因此采用原有的两芯线和同轴线+网络一线通,确实非常方便,这种方式我们应用很多,电梯领域的摄像机和多媒体视频都能打包传输,非常便利。并且节约时间,不需要重新布线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

andy大叔 发表于 2015-4-14 18:02:11
电力猫的使用要注意做好防干扰措施的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sanjin0719 发表于 2015-4-14 18:55:40
wy882200 发表于 2015-4-13 10:23
虽然有些电梯厂家现在能把网线和光纤做到随行电缆里面去,但不能保证长久使用。因此采用原有的两芯线和同 ...

不知道你说的网络一线通具体指的是什么?
是网络延长器吗?那个不好用啊,只能用在不带电的两芯线或者同轴线上,问题是电梯的感应电流太大,我们试了所有的电梯备用线,明明没有接任何负载,但万用表却显示有100多V的电,因此网络延长器根本无法使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wy882200 发表于 2015-4-16 15:47:07
sanjin0719 发表于 2015-4-14 18:55
不知道你说的网络一线通具体指的是什么?
是网络延长器吗?那个不好用啊,只能用在不带电的两芯线或者同 ...

不是网络延长器,一线通采用宽频载波传输网络数据信号,跟电源的100Hz以内的工频能完全区分开,所以,即使线缆上带电,仍然能取得很好的传输效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sanjin0719 发表于 2015-4-18 00:52:11
wy882200 发表于 2015-4-16 15:47
不是网络延长器,一线通采用宽频载波传输网络数据信号,跟电源的100Hz以内的工频能完全区分开,所以,即 ...

哥们你那里有这个产品吗,或者你帮我推荐下哪家做,发个参数给我,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

it199 发表于 2015-4-18 22:34:32
sanjin0719 发表于 2015-4-10 23:02
就是因为不想布网线,一是工作难度大,二是成本高,三是时间长了容易断啊兄弟

我不明白!网线成本会高?工作难度大?容易断?一箱305M一舟网线6类成本不到1000,布线2人一天合多少钱?时间长了容易断?电梯里面布线,安装工程严格安装标准做,怎么会断呢?我们做了那么多,都2年了。都没听过断的?(备注:13层楼)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MWBO 发表于 2015-4-19 07:43:53
it199 发表于 2015-4-18 22:34
我不明白!网线成本会高?工作难度大?容易断?一箱305M一舟网线6类成本不到1000,布线2人一天合多少钱? ...

施工并不是非得用神马设备,最终结果与要求是达稳定效果即可。
我做过的:一个小区3部电梯,两部18层,一部4层
首先在4层那个试点:用无线电力猫,在轿箱顶层用笔记本电脑看图像,OK,以为行了,放线I(线是从上面串电井返到地面的)到监控室,刚接上时有图像,也以为正常了,去其他工地,客户反应电梯监控坏了,来后一看,当时电梯在一楼,正常,无图像时是上升后。换成无线AP,测试,一切正常。
旁边两个18层的就改就变了放线的线路,无线AP发射端固定在轿厢顶旁边,接受头放在地下(网线直接从电梯室穿墙即到电井内,最长的一个电梯用线仅8米不到),无遮挡即可。装一对用时2个小时多点,也不是那么影响客户使用电梯。一星期后来看,仅一部电梯凌有次晨两点左右断线约3秒,一切正常。
算成本:一对无线AP500元不到,两人2小时,网络10米。维护简单,哪种好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sanjin0719 发表于 2015-4-19 23:50:28
本帖最后由 sanjin0719 于 2015-4-20 00:00 编辑
it199 发表于 2015-4-18 22:34
我不明白!网线成本会高?工作难度大?容易断?一箱305M一舟网线6类成本不到1000,布线2人一天合多少钱? ...

那是说明你做的少,或者说运行时间短,遇到的问题少
1、电力猫200元,你网线1000元,哪个贵?20台电梯呢,差多少钱
2、电力猫安装只需要10分钟,只用一个人;布网线必须2个人配合,一部电梯高一点的楼层(一半都是30层以上),至少也需要几个小时甚至半天,人工费哪个高?20台电梯呢,需要多少人工?哪个难度大?
3、你用的时间才两年,人家要求是至少5年以上不用换线,每天电梯24小时运行,时间长了你看断不断,就是因为之前的老是出现断线换线问题,客户才要求用新的方案。
这都是很现实的问题,不然我们也不会想到用设备来替代网线,只是电力猫效果确实没有达到预期。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lnsygx 发表于 2015-4-20 09:19:06
直接上AP吧,电力猫稳定性不好。AP价格和电力猫也差不了多少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MWBO 发表于 2015-4-20 19:11:15
MWBO 发表于 2015-4-19 07:43
施工并不是非得用神马设备,最终结果与要求是达稳定效果即可。
我做过的:一个小区3部电梯,两部18层, ...

补个图




常规的电梯与电井是紧邻的,所以把接收端AP放在电梯井底(电梯停在最底层时,距电梯井实际地面是高出1米5左右的),省时省线,穿墙即到电井中

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

chalpha 发表于 2015-4-21 11:27:28
sanjin0719 发表于 2015-3-27 15:23
你说的那个用不了,最早就准备用这种东西,但你这种传输器必须在不带电的情况下用
后来发现线缆都带电, ...

我报给甲方是用的EOC的。当时报价上明确写明了,电梯厂家要提供2芯线或同轴线,不知道甲方有没有协调电梯厂商。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

chalpha 发表于 2015-4-21 11:35:36
wy882200 发表于 2015-4-16 15:47
不是网络延长器,一线通采用宽频载波传输网络数据信号,跟电源的100Hz以内的工频能完全区分开,所以,即 ...

也请发个网络一线通厂家的信息。我原来的方案是优特普的,是一样的东西吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gourongjie 发表于 2015-4-21 16:07:10
可以放心的用。我大量用过电力猫组过网,基本稳定。当然。五个月死过一次机(主的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

弱电帕特 发表于 2015-4-22 09:11:53
楼主把电力猫接在照明供电上是有问题的,电梯在不运行的时候会切断轿厢照明供电,电力猫经受不起这反复断送电,自然会丢失信息,需要重新配对。楼主可以换至其他线路测试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

oyang2006 发表于 2015-4-22 09:29:15
能总结出什么规律吗?按说楼层高点和楼层低点,对电梯应该是一样的。是不是与空开的位置、级数有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sjzwh 发表于 2015-4-22 15:32:07
电梯电机是用的变频电压,估计变频的电力网对电力猫影响很大,我在别墅区也用过几对电力猫,都不稳定,现在又改成网线了,怀疑是空调冰箱的变频器引起的电网干扰
回复 支持 反对