NEC交换机同时只能有一部内线拨打总机,求故障分析...

[复制链接]
maniaccat 发布于: 2015-2-15 14:14 336 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
总机有3部话务机台,同一时间只有一部内线能拨打总机,拨打不挂机的情况下其他内线拨打总计是忙音,求故障分析。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2015-2-16 23:04:47
1、在 20-17-01 设置3部话机为话务台分机
2、在 20-01-01 设置话务台分机振铃方式 0=顺序,1=循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pabxman 发表于 2015-2-16 23:11:16
注意:拨打话务员的号码必须是在11-01中定义的5类型(话务员),通常是0 或 9,而不是用话务台分机的个别号拨打。