请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
0
)
|
订阅
门禁/对讲/一卡通
今日:
1847
|
主题:
18940
22534493
注册会员
124
积分
44
帖子
1
主题
发消息
加好友
Ta的文章(1)
一个项目的门禁,门禁机老是被烧,请教一 ...
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
门禁/对讲/一卡通
›
一个项目的门禁,门禁机老是被烧,请教一下。
一个项目的门禁,门禁机老是被烧,请教一下。...
[复制链接]
22534493
发布于: 2015-2-11 10:06
778 次浏览
10 位用户参与讨论
电梯直达
已经被烧3次了,烧的都是指纹模块这部分,线可以确定是没有短路的,电源是接在UPS上的
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有10人评论
22534493
当前离线
积分
124
沙发
22534493
发表于 2015-2-11 10:12:36
出门感应器和门接收开门信号是并联之后接到电源上去的,以前是并联之后接到门禁机的LCO,LNO上,被烧之后换成了现在这种接法
回复
支持
反对
使用道具
举报
shmily07465
当前离线
积分
527
板凳
shmily07465
发表于 2015-2-11 16:39:53
锁电源和门禁电源要分开供电,最好是5A的开关电源各供各
回复
支持
反对
使用道具
举报
hnkunli
当前离线
积分
808
地板
hnkunli
发表于 2015-3-4 22:10:49
换个电源试试,可能电源滤波不好造成电流电压瞬间增大,而指纹读头的耐压又小于电源的瞬间增大的电流电压所以就会烧坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
坏透的空心菜
当前离线
积分
1640
5
#
坏透的空心菜
发表于 2015-3-23 17:39:52
一看你这接线就有问题,出门按钮接在门禁机上了,门禁机上是短路开门原理,所以有瞬间的短路,当你按按钮门禁机瞬间短路击穿指纹读头电路,你应该把开关接到电源上
回复
支持
反对
使用道具
举报
咚咚技术
当前离线
积分
1032
6
#
咚咚技术
发表于 2015-3-23 18:19:01
楼上正解
回复
使用道具
举报
zi_昊
当前离线
积分
234
7
#
zi_昊
发表于 2015-4-21 17:03:09
控制器和锁最好不要共用电源,建议在锁端并个二极管,可以消除开门瞬间锁产生的自感电动势
回复
支持
反对
使用道具
举报
jinfei777
当前离线
积分
233
8
#
jinfei777
发表于 2015-4-27 16:58:26
量一下电源电压看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
szsnk
当前离线
积分
316
9
#
szsnk
发表于 2015-5-19 17:57:55
我觉得换个电源试试。。估计是电源电压不稳定造成
回复
支持
反对
使用道具
举报
南阳阿晓
当前离线
积分
2632
10
#
南阳阿晓
发表于 2015-6-9 21:00:44
我以前是串联个二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
弱电帕特
当前离线
积分
66
11
#
弱电帕特
发表于 2015-6-11 10:27:41
电源已经带开门按钮功能,按钮开门的过程就不要让门禁机参与了。如果锁有延时功能开门直接断锁的供电是最好的方式。
回复
支持
反对
使用道具