ISO11801标准中,定义了两种配线模型。一种是互边,另外一种是交叉连接。如图所示
从图中可以看出,交叉连接在服务器和交换机之间多使用了一个配线架,帮互连方式在提高传输性能同时,经济性更强,但是交叉连接所具有的管理使得性与可靠性却是互连方式所无法比拟的。使用交叉连接方式,可以将与交换机和服务器连接的线缆固定不动,视为永久连接。当需要进行移动,添加和更换时,维护人员只需变更配线架之间的跳线,而互连方式则难以避免的需要插拔交换机端口的线缆。对于数据中心,将快速恢复降低误操作以及保证设备端口正常运行作为最基础要求的环境,交叉连接无疑是最佳选择。毕竟,在日常维护时尽量避开接触敏感的设备端口无疑是明智的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinacissp 发表于 2015-2-8 14:04:31
没必要,又多个故障点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yh65501 发表于 2015-2-9 10:27:13
没有必要,现在很多设备的网卡都是自适应的!带自动翻转功能!所以没有必要上交叉连接!

点评

这里的交叉,不是交叉线的概念,是说水平链路的模型  发表于 2015-4-28 10:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
无一日不学习 发表于 2015-2-10 20:11:19
这个确实多余了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
benlang121 发表于 2015-2-11 10:47:23

恩是有点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
benlang121 发表于 2015-2-11 10:49:37

恩是有点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
安防与生活 发表于 2015-4-25 11:46:04
顶起   支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
911room 发表于 2015-4-28 10:14:30
你要是卖机柜和配线架的,当然选择交叉。设计院没有理由拒绝你,因为是11801说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
547526260 发表于 2015-4-28 16:40:18
当年培训师老师是这么说的   交换机的端口比较贵  这样连接后就不用再动交换机的端口    当然     培训老师是卖配线架的