请问弱电+监控一起超过300个点,分网段会有堵塞吗?...

[复制链接]
malikone 发布于: 2015-1-5 13:03 413 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

接了个工程,有120个网络监控都是130万的、然后自身弱电也有100个网络接口,最后还有个宿舍楼给工人用的WIFI,估计也有100来个,最终算出来300多个点了

本来打算监控系统用一套交换机、网络用一套交换机和路由器上网用,互相**分开,后来要求电脑也要访问监控,所以如果两个并起来之后,IP够用吗?还是说分成2个网段呢?我一个做网络的朋友说一个路由器里分成2个网段很不稳定?真的是这样吗
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

lengdw 发表于 2015-1-5 17:08:38
分析来说:
1、监控系统一般来说,流量非常大,比如120监控(130万像素),如果单播的话,流量大约为2Mb*120=260Mb,实际情况的话,如果你没有流媒体服务器,那流量大概为单播的2倍,也就是520Mb。基于此,我们建议监控系统单独上网络交换机(接入和汇聚)。
2、电脑需要访问监控,可以通过核心交换机访问(核心交换机是电脑与监控共用)。
3、对于300个点位的局域网,无论从哪个角度来考虑,都需要划分VLAN,至于你是划分3个VLAN还是4个、5个,那取决你的实际情况。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

xiangpan 发表于 2015-1-7 22:06:51
互相分开好些,现在储存设备很多带双网卡的,电脑访问也没问题的