最近做了个网络监控的项目,总共20多个点。方案是每3、4个点用网线汇聚到一台普通百兆8**换机,然后通过光纤把8**换机和终端的千兆交换机连接起来,NVR接在终端千兆交换机上。现在问题来了,调取回放的时候发现,隔三差五的就有几个点有个时段没有录上录像,点和时间段都是不固定的。然后自己就恢复正常继续录了。请问大家有没有遇到类似情况的,是什么问题?应该怎么解决。请指导下,谢谢
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
song91827 发表于 2014-12-29 12:33:36
全部换成千兆的就行了,网络监控我一直都 是用的千兆的30多个点没有一点问题。一个学校环境比这长的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shangxiaoo 发表于 2014-12-30 12:00:04
song91827 发表于 2014-12-29 12:33
全部换成千兆的就行了,网络监控我一直都 是用的千兆的30多个点没有一点问题。一个学校环境比这长的多。

百兆交换机的问题吗?一台交换机上面最多我接了四个,其他都是一两个,这样带宽也不够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
song91827 发表于 2015-1-2 12:22:14
我来给你说几样你自己排查一下, 首先全换成1000兆的,交换机最好用同一个牌子,交换机级联不要超过3层,光纤收发器也要换成千兆,查一下网线的丢包情况,要用超五类的网线 ,一定要用纯铜线,0.48线径以上,如果这样做还出现问题,那就是摄像机 电源 水晶头等其它原因了,网络IPC 线路一定要用好的,这个就是造船时扎的龙骨……省不了……15个以上不能用太差的线……。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BillSir 发表于 2015-1-3 19:22:59
我也说两句:
打开硬盘录像机,看日志。日志会记录所有的异常状况。你主要关注网络是否不可达(网络不可达,有可能是光纤和收发器问题),硬盘是否有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shangxiaoo 发表于 2015-1-4 08:53:36
song91827 发表于 2015-1-2 12:22
我来给你说几样你自己排查一下, 首先全换成1000兆的,交换机最好用同一个牌子,交换机级联不要超过3层,光 ...

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shangxiaoo 发表于 2015-1-4 08:54:24
BillSir 发表于 2015-1-3 19:22
我也说两句:
打开硬盘录像机,看日志。日志会记录所有的异常状况。你主要关注网络是否不可达(网络不可达 ...

谢谢,有可能收发器有些问题,之前已经换过两台!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
snmtd2008 发表于 2016-8-4 15:48:52
用到是什么品牌光纤收发器啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fsgm008 发表于 2016-8-16 22:23:14
我的海康7932 NVR接了22路130万的海康摄像枪,交换机用的是H3C 1324F 全千兆,一年多快两年了,没有问题。
现在客户想增加10路 摄像枪 (变成全接满32路了),级联的交换机用 100兆的不知可不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
我想变肥 发表于 2016-8-19 09:38:37
基本上是设备掉线。。。具体查原因