solarlee 发布于: 2004-1-5 00:37 495 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大虾:
     小弟是一家非IT公司的人员,现公司对原来的网络线架系统,提出改造的要求,在此小弟借贵宝地,请教一下各位大虾以下几个问题:

    1,公司人员进出比较频繁,电话随时都有可能变动,或增加,原公司使用的110配线架好像经不起频繁的打线工作。有没有什么好的新产品代替?
    2,因只是改造,有什么好的明线布线材料推荐。要求安装方案,产品牢固并不绊脚?
    3,是布超六类好还是超五类呢?布超六类,对计算机网卡有要求吗?
    4,有什么好的地面插,原公司使的铜地插,存在积灰易坏的毛病。

[face=黑体]注:如上海的布线企业对此有兴趣的话,可以MSN solarlee@online.sh.cn
QQ11791578 联系我。或跟贴。
本公司此次是三至七楼的改造。[/face]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoyihan 发表于 2004-1-5 02:06:00
1、电话变动只需进行跳线变更即可,不需要进行配线架多次端接!建议在改造过程中还成RJ45配线架替代原有的110配线架。但必须充分考虑信息点冗余(即可能办公的区域均布设信息点)
2、墙面明装布线可采用PVC线槽。如存在地面走线,建议由以下方式之一替换:(1)如办公桌靠墙,沿墙梯角线走线进入办公桌边;(2)办公区内有隔断,将信息点布放至隔断内;(3)如为敞开式办公,且办公区四周不靠墙(为走道),建议天花内走线,在办公桌密集的地方通过钢管引线至隔断内。
3、没有超六类系统,目前流行六类和超五类布线系统,在交换设备能够满足千兆位时,这两种系统都能满足。
4、安装地插,最好是能进行暗埋式布线方式。购置以进口货为宜,当然价格也会增高。地插内模块最好使用与布线系统同一品牌。不建议使用地插商家配置的模块,一般质量很难保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
solarlee 发表于 2004-1-5 12:41:00
谢谢楼上的这位朋友。我还想请教一下,现在由于条件所制,用RJ45配线架替原有的110配线架,好像很占地方,原来用110线架300对的也没多大,如果换RJ45的可能面积要大的多。而我能用的只是井道。有啥好办法。另能留一下网上联系方法吗?