报警主机问题求大侠指教...

[复制链接]
pzl181899 发布于: 2014-12-2 19:31 437 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
装了一套周界报警系统  用的艾礼安的对射探头 和海康的总线制主机和海康的单防区模块  现在编程后能正常布防使用 问题是正常布防之后有两个防区提示又问题  可是前段探头正常 接受端报警灯没有提示  这是哪里的故障  是模块的故障码   DS-19A08-01BN这是主机的型号
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xf2188 发表于 2014-12-3 11:52:55
海康还没有用过,但原理一样。第一直接把模块的信号端短接,就是接对射的两个线。如果短接后主机正常,排除模块故障,再找对射问题。如果主机还是提示防区故障,模块直接接主机上面测试,正常就是线路问题,不正常就是模块问题。如果还有需要了QQ1557821780  或者电话联系15989116479
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
info2012 发表于 2014-12-4 14:09:01
赞同楼上说的,模块与对射分开测试,故障定位就出来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yongzun 发表于 2014-12-5 13:23:11
如果反馈的是防区开路,可以检查探测器及接线,如果是显示防区故障建议检查总线连接和是否有总线接地等问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2014-12-7 22:49:04
先看看键盘显示的是通信故障还是前端探测设备问题,这个首先要搞清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安防说 发表于 2014-12-24 09:08:53