我去一家名表店,给报警系统连接报警中心。我的系统是1832的16个防区,根据要求,要连接2个报警中心。就是说,不但要把2个报警中心的电话设置进去,并且有报警时,2个报警中心都能同时接警。这个怎么玩?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MWBO 发表于 2014-12-1 21:43:03
要是没有同时报警2个号码的主机,所有信号进一台报警主机,报警主机有个外接警号的端子,再触发另外一台功能简单的主机,两台各接2台外线。OK?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
艾礼安 发表于 2014-12-2 09:49:13
这个是可以接的,就是一台主机接两个接警中心机上面,报警之后两台接警中心机会显示,艾礼安的报警主机是可以的,不知道网友你用的是什么品牌的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
info2012 发表于 2014-12-4 14:15:52
电话报警主机基本都支持多中心上报(一主一备,主备可以同时使用,另外还有在线测试),另外两个中心接警肯定会有时差,不能做到同时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yongzun 发表于 2014-12-5 13:15:33
一般主机都会具备2个或2个以上报警中心设置,只要取得2个中心所对应的电话号码和账号后就可以设置了,可设置主/备中心模式或者双中心都发;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
blue169 发表于 2015-2-28 09:29:18
可以做到双中心通讯,首先要设置第一,第二通讯格式为:CID;301设第一个中心号码,302设第二个中心号码,310,311设用户号码,381设为CID自动,367设为发送两中心。其它的基本上差不多了,