电梯监控维修,图像模糊的问题...

[复制链接]
BillSir 发布于: 2014-11-25 10:09 438 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 BillSir 于 2014-11-25 11:27 编辑

前几天给一个客户维修了电梯监控(模拟):
1、电梯井道采用了无线监控收发器;
2、电梯弱电间有光端机,然后光纤到机房;
3、问题是:
1)如果拿DVR直接到电梯弱电间,图像清晰度还是可以的;
2)但是通过了光端机到机房,图像清晰度很差。

本来试着用放大器的,但是安装了放大器的效果并不好。请大家帮忙一下,谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BillSir 发表于 2014-11-25 12:19:34
怎么没人回答呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xzweiersi 发表于 2014-11-25 16:47:37
视频解码器的原因吧,影响了分辨率,我们有高清的视频编码/解码器就可以解决你的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinayufei 发表于 2014-11-25 16:59:47
我感觉问题出在线路或收发装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雅仕 发表于 2014-11-25 17:24:08
1.可以直接用摄像头接在光纤发射端,到机房看图像是否正常,排除是否光纤及收发器引起的不正常。
2.因为你前端用的是无线发射的,很有可能在电梯运行的时候引起的干扰,而你到电梯间试的时候正好电梯处在停运行状态.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BillSir 发表于 2014-11-26 20:25:59
雅仕 发表于 2014-11-25 17:24
1.可以直接用摄像头接在光纤发射端,到机房看图像是否正常,排除是否光纤及收发器引起的不正常。
2.因为你 ...

谢谢!

如果是干扰,应该有条纹之类的,但无论电梯静止还是运行,都没有条纹的。

因为是维修,光端机上接了12路摄像头,其余的摄像头(都是有线)比我的无线要清晰。我也咨询过设备厂商,对方信誓旦旦,说设备绝对没有问题。