千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

数据机房设备布局规划...

[复制链接]
南山峰 发布于: 2014-10-8 12:38 526 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
数据机房是多功能、多专业的系统工程,除电子计算机系统的各类设备外,还有各类环境保障设备,只有合理的规划设备布局,才能充分发挥各子系统的功能,便于今后的扩充,方便运维人员的管理,节省投资。设备布局建议考虑如下原则:
  (1)主机、存储设备、服务器机柜宜分区布置,主机、存储设备、服务器机柜及UPS、空调机等设备应按产品要求留出检修空间,允许相邻设备的维修间距部分重叠。
  (2)设备之间走道净宽不应小于1.2m。
  (3)合理规化分阶段进入机房的设备及预留扩充设备的相对位置,既要符合计算机系统的工艺流程,又要方便今后扩充设备的进场就位及线缆的连接。
  (4)服务器机柜侧面可无间距排列以便于强、弱电线(缆)的敷设。每排机柜之间的距离最好符合地板模数,以避免机柜前后出现小于30Omm的补边地板。
  (5)放置发热量较大的服务器如IBM690、670等服务器机柜时,其机柜前面之间的净距离不应小于2.lm,以免热密度太高从而影响设备的散热。
  (6)设备较多的服务器机房建议列头柜方式,使综合布线线缆汇集到列头柜而不是核心柜从而节省双绞线与光纤,同时便于使用二级网络交换设备,也便于安装使用服务于某列机柜的KVM系统。
  (7)新风机的安装位置应保证新风是取自室外新鲜、清洁的空气,新风人口应不影响大楼外观,迸风口下缘距室外地坪不宜小于2m;当新凤入口设在绿化地带时,进风口下缘不宜小于lm,以减少尘埃污染,延缓空气过滤器的清洗时间,延长空气过滤器的寿命。
  (8)机房精密空调机在有效送风距离内,送风方向应与设备排列方向一致;采用地板下送风方式时,空调机送风方向应与地板下强、弱电线槽顺向布置的方向一致,以减少空调系统的阻力、充分发挥空调系统效率。
  (9)排风机安装位置应保证其排风口高于新风入口并避免送风、排风短路。
  (10)新风管道的送风口位置应使新风与空调机回风充分混合。
  (11)配电柜布置宜靠近末端负载以减少线缆,方便维护管理。
  (12)应有畅通的疏散通道。
  (13)鉴于市场上主流服务器及服务器机柜的散热方式大多数为前后向通风方式,因此前后向通风的服务器机柜宜采用面对面、背靠背的布置方式。在机柜正面布置地板送风口,使气流形成冷热通道,以减少前排机柜排出的热气流对后排机柜的影响,充分发挥空调系统的效能
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
缪万家 发表于 2014-11-25 20:24:27
正好学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sxtyy 发表于 2015-7-26 09:17:44
不错,正在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ccu641164116411 发表于 2015-8-6 14:43:38

不错,正在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sxtyy 发表于 2015-8-12 08:57:58
不错,正在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城