千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖

红外对射信号电压低...

[复制链接]
zhuhaichun 发布于: 2014-9-26 17:24 370 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们安装了10对3光束红外对射。现在其中九对信号已经正常了,但我接到博士7400主机中之后开启,提示所有的信号未准备就绪。测的信号电压只有4.5V左右,我只接三对对射(后面的线路断开)就正常。请问这种情况我该如何处理?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

xinfuzhao 发表于 2014-9-27 08:59:16
中间加电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yestong 发表于 2014-9-29 00:39:07
主机供电不足吧,安装**供电解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

雨的飞然 发表于 2014-9-29 21:05:09
对谢应该另外用**的电源,就主机电源带不了这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zqg0905 发表于 2014-9-30 21:28:37
如果距离太远,主机供电会不足,可以加辅助供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

linfa888888 发表于 2014-10-10 14:04:10
集中220V到前段变压12V供电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆