阀门有水自己开启...

[复制链接]
manzba110 发布于: 2014-9-17 10:22 528 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
阀门无水时,开关正常,有水就自动打开,并且也关不死了,是个什么情况了?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

lf830130 该用户已被删除
沙发
lf830130 发表于 2014-9-25 08:38:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zghnxc 发表于 2014-11-22 19:57:36
水管压力太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
h87106034 发表于 2014-12-16 17:20:31
阀体选型有问题,水管压力过大,导致水阀在执行器的推力下关不住也关不死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huang3435 发表于 2015-1-13 14:39:16
不用想,肯定是水阀选型的时候压力没选对,系统官网压力要远远大于水阀阀体的最大承受压力,相当于水压直接将阀顶开了,更别谈可以关闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sherlock1988 发表于 2015-3-8 00:02:18
一般关了,若出于防冻角度考虑,5~10%的开度就够了